低压配电室一次图
高压配电室与
低压配电室
有什么功能和区别,高手请指点下,谢谢
答:
高压配电室和
低压配电室
在电压等级、功能、安全性要求、位置和连接方式以及应用领域上存在明显的差异。它们共同构成了电力系统中电能传输和分配的重要环节。高压配电室:高压配电室主要负责接收从发电厂输送来的高压电能,并将其转变为适合输送和分配的电压。它通常包括高压开关设备、变压器和保护装置等,用于控...
图中
低压配电
柜这几种接线方式分别有什么隐患,求专业电工解答?
答:
1和3的接线方式,取电后电源不受控,容易造成触电或短路事故,即便用也要用橙色护套线或警示色的胶布缠绕,并做好下一级
配电
盘及相关绝缘保护并明确告知受训使用者电源
一次
侧不受控;2:隔离开关非负荷开关,无线路过载、过热等保护功能,对下游回路起不到保护作用。以上两点供参考。
工业电气设计中各
配电房
如何布置?
答:
①配电室长度超过7m,应设两个出口,并在两端,成排布置的低压配电屏超过6m时,屏后应设两个出口,两个出口间距超过15m时应增加出口。②低压配电室内各种通道最小宽度见下表:配电房布置示意图 ③
低压配电室
兼任值班室时,配电屏正面距墙不宜小于3m。④ 低压配电室的高度应和变压器室综合考虑,一般与...
400v得
低压
柴油发电机组在
一次
电气图中需要往出画吗?
答:
如果柴油发电机前面有个柜子,用电缆把它连到柴油发电机上,然后用封闭母线把它连到
低压配电室
。一般在发生重大火灾或其重大情况时供电。但是,当初步设计时,一般只涂在柴油发电机上,而柴油发电机前面的配电柜没有涂。等到竣工图绘制配电柜的位置时,由于现场情况变化很大,所以初步设计一般不绘制。柴油...
配电室低压
系统图怎么看。。从哪个地方开始。应该注意的问题是什么...
答:
1.变压器
低压
侧进来就是一台进线柜,它是控制后面所有用电设备的。过后或许会是电容柜,或出线柜。电容柜起补偿作用,当你所有的设备在运行中,会把功率降低,而电容柜就是起一个补偿,保证你的功率因数。而这是供电局要求你的补偿功率一般是在0.85.2.出线柜就很简单了,就是控制你需要运行的设备...
工地现场一级
配电
箱怎么接
图片
答:
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器
低压
侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。一般要靠近变压器或者
配电室
就近安装...
配电房
标识标牌是什么?
答:
配电房标识标牌是一个黄色三角形的底板然后上面一个闪电。如下图所示:配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和
低压配电室
。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压...
配电室
里的一级配电柜装的那个互感噐的作用和原理是什么?谢谢
答:
低压配电室
配电柜的互感器一般是做测量和计量用的,并且基本都是穿心式互感器。测量的直接是串联电流表,方便在屏柜上直接监控电流,计量是接计量表。要注意两点:1、K2必须接地或者接零。2、互感器不允许开路,因为开路会产生高压感应电压。穿心式电流互感器原理如下:穿心式电流互感器其本身结构不设
一
...
变
配电
所的总体布置方案及要求
答:
在具体细节上,高压开关柜采用GC-1A(F)型标准,尺寸详见表5.3和手车式柜图5.19、5.20,
低压配电室
则依据排布要求和出口设置,见表5.4和图5.21。控制室设备的安装和屏面布局,以及屏与屏之间的间距,表5.5提供了详尽信息。变压器室的要求更是严格,例如,当置于易燃品区、高层或二层以上、地下...
一次
接线图和二次接线图的区别在哪里??可以给一些一次接线图的学习资...
答:
根本区别就是电能直接通过
一次
接线。强大的电流只流过一次电路。一次接线图都比较简单,就是所谓的系统图,图纸一般都会挂着
配电室
上。很容易找的,到你附近的调度室、配电室里面看看就行了。关于学习资料,系统图需要拍照或扫描上传是不方便在这百度知道里提供的,我估计也没人免费往这里上传。