33问答网
所有问题
当前搜索:
低电压继电器动作后
低电压继电器动作后
,使继电器返回到原始状态的()电流称为低电压继电器的...
答:
答案:最小值的电压(不是电流)。解释:
低电压继电器
的返回系数k>1,所以返回值要大于
动作
值。但是要注意此返回值并不是一个定值,不同次实验有不同的返回值,也就是说我们要在众多返回值选取一个合适的值。为了保证可靠性,我们选取最小的返回电压。
低电压继电器
的返回系数为什么恒小于1
答:
低电压继电器
的返回系数恒小于1的原因是:低电压继电器的返回系数是继电器的返回电流与动作电流之比,而返回电流总是小于动作电流。使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的动作电流。
继电器动作后
,逐渐减小流入继电器的电流至某一值时,Z形铁片因电磁力小于弹簧的反作用力而返回到起始位置,常开触头断开。...
怎么理解
低电压继电器动作
原理
答:
继电器
是电气工程及其自动化
低压
器中非常重要的一种电器,其种类非常多,根据不同的分类方法,继电器可以分为不同的类别。按照继电器的工作原理可以将其分为电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、热继电器以及电子式继电器等。拓展:继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上...
低电压继电器
是反应电压下降到某一整定值 动断触点
答:
低电压继电器
是一种电气保护设备,当被监测的电压下降到预设的整定值时,其动断触点会
动作
,通常用于断开电路以保护电气设备不受低电压损害。低电压继电器在电力系统中的作用至关重要,它能够在电压降低到不安全水平时迅速作出反应,防止设备因电压过低而受损。这种继电器通常装设在需要监测电压的电路中,一...
什么原因导致电机速断保护
答:
线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,
低电压继电器动作
,跳开断路器,瞬时切除故障,就会导致电机速断保护。速断保护为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法来保护线路,不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大...
低电压继电器
原理是什么
答:
低电压继电器
原理低电压继电器(Lowvoltagerelay)是一种用于控制低电压电路的开关装置,其原理是通过一个低电压的控制信号来控制一个高电压的负载。典型的低电压继电器包括一个磁性线圈,一个弹簧支撑的接触装置,一个固定的磁铁,一个固定的电路板和一个可移动的接触装置。当给磁性线圈通电时,磁场的生成会...
低电压
与过电压返回系数有什么差别?并说明原因?
答:
低电压:当实际电压U2低于设定值U1时,
电压继电器动作
,此时如果实际电压又恢复到大于整定值时,电压器必须返回即动作状态转为不动作状态,保证低电压可靠返回的U2/U1的值就是
低电压继电器
返回系数,是一个大于1的系数。过电压:当实际电压U2高于设定值U1时,电压继电器动作,此时如果实际电压下降小于整定...
什么叫过电压继电器?什么叫
低电压继电器
?
答:
自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。主要用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中,作为过电压保护或低电压闭锁的启动原件。
低压继电器
是一种根据特定输入信号而
动作
的自动控制电器,其种类很多,有中间继电器、热继电器、时间继电器等类型。
电压
互感器回路断线有哪些现象?如何处理?
答:
电压互感器回路断线时,发出预告信号,电压回路断线光子牌亮,
低电压继电器动作
,频率监视灯灭。表计指示不正常,电压互感器有异常音响。处理的方法是:(1)考虑继电保护和自动装置的有关规定,退出有关保护,防止误动作。(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当...
电压继电器
的返回系数怎么理解
答:
返回系数是继电器的一个重要技术指标,其值的高低反映继电器的灵敏性。返回系数的定义为 其中 为继电器返回值 为
继电器动作
值。增量动作的继电器返回系数小于1 ,欠量动作的继电器返回系数大于1 ,其应用是不同的。对于电磁继电器,
电压
型继电器属于欠量动作,电流型继电器属于增量动作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
欠电压继电器的动作电压返回电压
继电器的动作电压与返回电压
低电压继电器动作时触点
低电压继电器的返回电压
继电器最低动作电压
继电器动断接点动作电压
低电压继电器动断触点
什么是继电器动作电压
继电器动作电压调整