33问答网
所有问题
当前搜索:
使用兆欧表时,下列做法不正确的是
直埋光缆
对
地绝缘测试
,做法正确的是
( )。
答:
【答案】:
A、B、C 直埋光缆线路对地绝缘测试,应在光缆回填300mm后和光缆接头盒封装回填后进行。A正确
。选高阻计 (500V. DC) 测试时,应在2min后读数。B正确。选用兆欧表(500V .DC) 测试时,应在仪表指针稳定后读数。C正确。绝缘电阻的测试,应避免在相对温度大于 80%的条件下进行。D错误...
摇表
怎么测量接地
答:
4、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套
;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 5、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端...
摇表的使用
方法
答:
5、摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电
。6、摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。7、摇动兆欧表后,时间不要久。
摇表
怎么测接地电阻
答:
问题一:
摇表
测接地电阻 1 先检查接线是否
正确
2 然后调档,先用最大档开始 3 调零,把两个表夹接触在一起,然后开始摇,并且调节指针到零 4 然后分开表夹,一个夹接地桩,一个夹测量体,然后摇,什么120转每分钟别去管
,用
最快的速度去摇就摇,绝对超过120转每分钟的 5 观察测出的结果是否在测量范围的2/3内(也...
摇表
测接地电阻是什么?
答:
因此不能用兆欧表测量接地电阻
。而是用接地电阻测量仪。摇表是传统地阻仪器的一种俗称。但是,在整个业界里面,摇表更加通俗的标识为绝缘表。如果使用绝缘表来检测接地体的阻值是错误的做法。外形与绝缘表非常相似的地阻仪测量办法接地电阻测试仪使用方法:(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的...
使用兆欧表
前应作( )试验进行校表
答:
具体
做法是
二根表笔先分开,摇动兆欧表手柄,注意转速不能太快,约一分钟60转,这时
兆欧表的
指针应不动,指向无穷大。然后在转动手柄的过程中将二根表棒的金属头快速而短暂的碰一下,形成瞬间短路,这时兆欧表的表针应快速指向零。表笔分开后又回到无穷大。这样就完成了短路试验,可以正常
使用
。
用摇表
测量电阻的单位是
答:
在电工的工作中,其使用频率仅次于万用表。这么说可能有的朋友还是不明白,那我就说的再通俗一点:比如漏电断路器跳闸了,我们以前说过很多种方法确定漏电位置,无非就是不断的合闸和实验。这些
做法,
麻烦而且不安全。最
正确的
方法,应
使用摇表,
测量每条电线的绝缘电阻。
兆欧表
的外观很简单,三个接线柱,...
GM-15kV可调高压数字
兆欧表
GM-15kV可调高压数字兆欧表介绍
答:
在
使用
过程中,当GM-15kV高压启动后,切勿人为放电来检查仪表。
正确的做法是
在测试结束后,等待仪表自动放电,直到电压表显示为零后再进行人工放电。这是因为短路放电产生的强烈电脉冲可能会对被测对象的绝缘造成损害,甚至可能对仪表内的集成电路造成损害。因此,遵循正确的操作步骤至关重要,以确保仪器的...
2020年一级建造师机电实务考试真题及答案解析
答:
15.压缩机空负荷试运行后
,做法错误的是
( )。 A.停机后立刻打开曲轴箱检查 B.排除气路及气罐中的剩余压力 C.清洗油过滤器和更换润滑油 D.排除气缸及管路中的冷凝液体 【答案】A 16.
下列
计量器具中,应纳入企业最高计量标准器具管理的是()。 A.温度计 B.
兆欧表
C.压力表 D.万
用
表 【答案】B 17.110kV...
检测是否漏电的方法
答:
方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开
,用兆欧表
逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
接近开关文字符号和图形符号
欧姆定律不适合于分析计算(
接近开关文字符号
下列不属于位置控制线路
电流表串联在线路中测量电流
输入电阻最小的放大电路是
磁性开关用于什么场所
晶体管毫伏表最小量程一般为
潮湿场所安全电压是多少