33问答网
所有问题
当前搜索:
保护接零接地电阻不得大于
...
保护接零
时其供电系统的中性点
接地电阻不应超过
多少 欧母
答:
不
高于
4欧姆
保护接地电阻不得大于
多少
答:
该电阻不得大于10欧姆
。在实际应用中,由于各种因素的影响,很难将接地电阻值控制在4欧姆以下,因此,普遍的要求是不超过10欧姆。电阻值的大小取决于接地装置本身的电阻和接地体与土壤之间的距离。为确保设备的安全接地,必须使用专业仪表来测量接地电阻。同时,在测量过程中,需要注意一些可能影响测量结果的...
保护接地
的
接地电阻不能大于
答:
保护接地的接地电阻不能大于10Ω
。这是因为,要使接地装置具有安全保护功能,必须在最短的时间内将元件的缺相或绝缘缺陷的电流排出接地装置,达到保护的效果。如果接地电阻过大,电流就无法及时通过接地电阻排出,从而影响接地装置的保护功能。此外,一般情况下,为了达到满足保护要求的电流排出效果,接地装置的...
要求低压电气设备
接地电阻不超过
多少欧
答:
低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧
。在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应少于三处。零线的重复接地,应充分利用自然接地体。第4.2.3条 直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与地下金属管道等有...
低压电气设备
保护接地电阻不大于
答:
当使用同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100KVA时,
接地电阻不应大于10欧姆
。在中性点直接接地的低压网络中,采用接零保护时,零线应在电源处接地,移动供电设备除外。架空线路干线和支线的终端及沿线每隔1公里,零线应重复接地。电缆、架空线引入车间或大型建筑物时,零线应...
保护接地电阻不得大于
多少
答:
10欧姆。根据查询齐家网得知,标准接地电阻规范要求独立的防雷
保护接地电阻应
小于等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般要求小于等于100欧;共用接地体(联合接地)
应不大于接地电阻
1欧。
简述施工现场TN系统
保护零
线重复接地的位置及
接地电阻
要求
答:
接入用户处的零线仍应重复接地,重复
接地电阻应不大于
10欧。要求:1、独立的防雷
保护接地电阻应
小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
煤矿安全规程规定接地网上任一
保护接地
点
接地电阻
值
不得超过
多少...
答:
煤矿安全规程规定接地网上任一
保护接地
点的
接地电阻
值
不得超过
2 欧姆。《煤矿安全规程》第483条 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。每一移动手持式和手持式电气设备至局部接地之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。
电气设备
接地电阻
标准值
不应大于
多少?
答:
或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作
接地电阻
值
不得大于
10120在土壤电阻率大于1000f~m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到3Ⅸ2。2、IN系统中的
保护零
线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重...
接地电阻
一般
不得大于
多少欧姆
答:
低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压
保护接地电阻不大于0
.5 Ω。接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
保护接地电阻不能大于4Ω
保护接地电阻一般不超过
保护接地电阻不大于多少欧姆
没备保护接地电阻不应超过
保护接地电阻值一般小于多少
保护零线电阻值不得大于
接地网的接地电阻不应大于
相线对零绝缘值在多少正常
接地电阻不得超过多少欧