光伏电表功率因数是负值
...后面上了
光伏
发电后无功补偿
功率因数为负数
怎么回事?
答:
1.
光伏发电系统本身导致的功率因数问题:光伏发电系统在发电过程中可能会产生谐波和不对称性,这些因素会导致系统的功率因数出现负数
。光伏发电系统大多是直流并联逆变器,其输出功率在交流配电网连接时会影响系统的功率因数。2. 系统运行状态导致的功率因数问题:光伏发电系统的并网可能会导致系统负载情况的变...
光伏
逆变器的无功
功率是负值
,是在发出无功还是在吸收无功
答:
如果无功表或其他仪器显示无功功率是负值的说明呈现容性无功,在给系统反送无功,为负值
。长期这种情况是不允许的,系统长期呈现容性是不安全的。有的设备工作时产生大量容性无功需要加装感性负载中和,使系统呈现感性负载,功率因数在0.9-0.98之间。
光伏
并网要求的
功率因数为
多少,可以
是负的
吗?
答:
正负只是说电流超前或者之后电压信号。其范围根据不同的
功率
等级和国家认证各不相同。如4105要求:<=3.68kva的不做要求 >3.68kva并<=13.8kva的要求-0.95~0.95 >13.8kva的-0.9~0.9 等等
功率因数
为什么
是负的
?
答:
COSΦ=P/S 从坐标轴上看,如果是只有用电设备,结果一定在一、四象限,也是就功率因数是正的
,在一些特殊的场合,比如说有UPS、光伏、发电机等场合反向供电, 看就能出现结果在二、三象限,就是P是负值,结果就是负的。补充一下,S(视在功率)是一个绝对值,只有正值,没有负值 P (有功功...
...增加了
光伏
发电后无功补偿
功率因数为负数
怎么回事?
答:
一、光伏发电用不完,往电网送电,却要从电网吸收无功,cosφ=P/S为负值
,采用SVG或者光伏专用控制器能解决 二、光伏逆变器发容性无功,系统呈容性,功率因数为负,调节逆变器功率因数即可
功率因数
显示
为负数
是怎么回事??请教大家
答:
过补偿了,无功功率的方向发生了改变,向电网输送无功负荷,浪费了。结合供电局对
功率因数
的考核要求,可能会受到罚款。
低压无功补偿,
光伏
发电系统接入原有低压系统,余电上网,原低压系统无 ...
答:
光伏
发电系统的接入点或者
功率因数
采样点位置不对。所有负载消耗的电流都要通过采样点的CT, 所以光伏发电系统的接入点应该在电网与补偿柜的功率因数采样点之间。
功率因数
显示
负数
被罚吗?
答:
功率因数
显示
负数
如果不是接线的问题,那就是过补偿了,一般规定的是无功量,并不分容性无功还是感性无功。只要那个功率因数数符合规定要求就行。也就是说,无功
电度表
计量的无论是感性无功还是容性无功,都统称无功量都会走字的。如果显示容性则过补偿,过补偿会造成端电压升高,所以最好不要过补偿太多...
功率因数为负值
答:
无功过布,造成电流超前电压,
电表
显示的
功率
为什么
是负的
?
答:
\x0d\x0a4.
电能表
接线错误。\x0d\x0a因为电流是有方向的,电压无方向。如果用电方有功功率出现
负值
时,若排除其它特殊情况,一般是接线有误,可直接检查二次回路纠正错误接线即可。电厂发电机组的
功率因数
一般在设计的时候已经确定,它主要是表征机组进相运行和迟相运,在运行时没有严格的规定。在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9