33问答网
所有问题
当前搜索:
光束感烟火灾探测器输出点
感烟探测器
是如何工作的?
答:
探测器包含一组报警无源常开触点和一组故障报警常闭触点以及4-20mA标准信号
输出
,方便与各消防厂家的火灾报警系统及DCS系统配接。系统功能:线型
光束感烟火灾探测器
采用非接触对射式的视频图像感烟火灾探测技术,实现火灾早期烟雾探测报警,可对被保护空间三维立体式覆盖,灵敏度高、抗干扰能力强。探测器由发...
火灾探测器
有哪几种种类
答:
二、光电
感烟探测器
光电感烟探测器内部有一个发光元件和一个光敏元件,平常由发光元件发出的光,通过透镜射到光敏元件上,电路维持正常,如有烟雾从中阻隔,到达光敏元件上的光就会显著减弱,于是光敏元件就把光强的变化转换成电流的变化,通过放大电路发出报警信号。三、吸气式感烟探测器 吸气式感烟探测...
点型
火灾探测器
的工作原理有哪些?
答:
点型火灾探测器是一种响应某一点周围的火灾参数的探测器。(1)
感烟火灾探测器
感烟火灾探测器是响应环境烟雾浓度的探测器,根据
探测烟
范围的不同,感烟探测器可分为点型感烟探测器和线型感烟探测器。其中点型感烟探测器可分为离子感烟探测器、光电感烟探测器,光电感烟探测器又可分为散光型光电...
线型
光束感烟探测器
的安装应符合什么规定
答:
线型
光束感烟火灾探
割器的设置应符合下列规定:1 、
探测器
的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~ 1.0m,距地高度不宜超过20m。2、 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m ,且不应小于0.5m. 探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 。3 、探测器应设...
线型
光束感烟火灾探测器
概述
答:
线型
光束感烟火灾探测器
是一种常见的火灾探测器,其设计和实现方式有三种主要实用型式:首先,第一种类型的探测器两端都配有电源,包括主电和备电,以及低电平控制器。这种系统需要定期维护,成本相对较高。第二种类型采用红外发光器由红外收光器供电的方式,通过同步红外脉冲避免外部光源干扰。其优点是...
光束烟感
是什么
答:
光束烟
感是什么
光束感烟探测器
是探测器的一种,采用UV185~260nm火焰窄光谱信号轨对轨采集、全脉冲分析技术设计,避免了传统探测器的易于受干扰的弱点。探测器适用于各类:油库、酒库、飞机库、化工设备场所、军事设备场所、液化气站、电站等
火灾
萌发时无阴燃阶段或较少阴燃阶段,而以直接产生明火为主的...
线型
光束感烟探测器
的安装应符合什么规定
答:
4. 探测器应设置在固定结构上。5. 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射。6. 选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器之间任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应。线型红外
光束感烟火灾探测器
工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量来判定火灾。这种火灾...
感烟探测器
的分类介绍
答:
红外
光束感烟
探测器是线型探测器 它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的
火灾探测器
。它同前面两种点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。注意事项...
光电
感烟火灾探测器
的工作原理
答:
光电
感烟火灾探测器
的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。二者之间的距离~般在20-25mm.在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外...
光束感烟
多少db报警
答:
1至10dB,11.5dB。
光束感烟火灾探测器
,当采用1至10dB减光片遮挡光路,探测器发出火灾报警信号,当采用减光率为11.5dB的减光片遮挡中庭设置的线性红外光束感烟探测器,探测器应发出故障信号或报警信号。光束感烟探测器是探测器的一种。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
光束感烟火灾探测器调试
感烟探测器配套反射板的作用
线性光束感烟探测器
光束感烟火灾探测器
泰和安光束感烟火灾探测器
线性光束感烟火灾探测器价格
线型红外光束感烟火灾探测器