33问答网
所有问题
当前搜索:
冠梁钢筋锚固长度
800的支护桩与800的
冠梁钢筋
的
锚固长度
是多少
答:
要根据计算确定。
10米深的基坑,多在2~4米
。锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。锚固的部位和形式,可以采用弯钩,弯折等形式,也还可以指钢筋锚入构件的长度,如...
围护桩受力
钢筋锚
入
冠梁
内不小于35d什么意思?
答:
这句话的意思是,
围护桩受力钢筋的锚固长度必须不小于35倍的钢筋直径(d)
。也就是说,如果钢筋的直径为10mm,那么其锚固长度必须不小于350mm。这样做的目的是为了保证围护桩的稳定性,使其能够更好地承受来自土方开挖和建筑物等外部的荷载。
冠梁钢筋
搭接
长度
是多少
答:
冠梁钢筋搭接长度,是要看实际情况,
若在拐角处的2m范围内,其是属于箍筋的密集区域,要控制搭接长度在0.1m 左右
;而对于非加密区,其搭接长度是要控制在0.15m左右,方可确保其质量。二、钢筋使用需注意的问题有哪些 1、在一些重要的构件中,比如吊车梁,或者薄腹梁,对于使用的钢筋是有要求的,需...
冠梁
水平转角多少度以上箍筋需要加密
答:
135°。箍筋弯钩满足规范要求:弯钩角度135°,长度不小于10d,且不小于75mm
。冠梁属于非框架,冠梁转角钢筋的锚固长度是伸至端部弯折,15d弯钩。
有关
冠梁
转折
钢筋锚固
计算
答:
例:4φ16 钢筋重量=4×16×16×0.00617/1000×冠梁长度
。箍筋重量=箍筋根数×单根箍筋重量×(箍筋长度/箍筋间距+1)×箍筋周长。例:2φ8@200 箍筋重量=2×8×8×0.00617/1000×(箍筋长度/0.2+1)×箍筋周长。冠梁一般用在基坑围护的桩顶。在基坑围护桩的顶端为了保准各桩形成整体支撑体系...
支护桩在
冠梁
里的
锚固
深度是多少
答:
锚固的部位和形式,可以采用弯钩,弯折等形式,也还可以指
钢筋锚
入构件的长度,如果没有足够的
锚固长度
,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,为保证钢筋传力效果,规范规定锚固长度不小于200mm。钢筋的锚固长度 在工程中常用“钢筋的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入...
混凝土灌注桩施工规范有哪些?
答:
HRB335级钢筋,单桩的纵向受力钢筋不宜少于8根,净间距不应小于60mm;支护桩顶部设置钢筋混凝土构造
冠梁
时,纵向钢筋锚入冠梁的长度宜取冠梁厚度;冠梁按结构受力构件设置时,桩身纵向受力钢筋伸入冠梁的
锚固长度
应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对
钢筋锚固
的有关规定;...
冠梁钢筋
属于受拉
答:
是的。梁端纵筋除上部架立筋、腰部构造筋外,都是受拉
钢筋
,受拉钢筋的
锚固长度
LaE,与钢筋等级、直径、锚入混凝土等级及结构抗震等级相关。承受拉力和承受压力的钢筋。普通梁受力下弯时,向下突出的钢筋受拉,上部钢筋则受压。
冠梁
主筋搭接全在同一平面该如何处理?先浇部分
钢筋
未预埋.
答:
因钢筋的直径,砼的强度不同,搭接
长度
也是不同的。钢筋的保固长度乘以连接区的接头百分比系数就是搭接长度。一、施工条件 1、
冠梁钢筋
加工及安装、模板安装施工队伍具有专业承包资质,已经在项目部备案,施工人员已经接受安全、技术交底,并完善签字手续。2、钢连廊基础框梁高度范围的第一层土方开挖采用挖掘...
住宅楼基坑支护工程
冠梁
施工方法?
答:
(3)测量放线:应由测量员按基坑支护图纸的要求做好场地高程和定位的测放工作,保证
冠梁
标高和定位准确。(4)
钢筋
加工、绑扎:钢筋制作时,应严格按照图纸和规范、标准图集下料,保证钢筋的规格、
锚固长度
、箍筋尺寸、间距等符合要求。钢筋绑扎时,先划好钢筋位置线,以确保钢筋位置准确,钢筋绑扎应全数...