33问答网
所有问题
当前搜索:
冠梁钢筋验收规范
冠梁
及内支撑截面尺寸偏差范围
答:
5毫米。基坑边缘围护桩顶部
冠梁
施工是在第一道桩锚施工完成后进行,冠梁模板施工的同时作好桩锚的钢绞线及锚具的预埋及安装,根据相关施工
规范
要求,冠梁和支截面尺寸的允许偏差是5毫米,偏差大于5毫米时不予批准验收。冠梁是指设置在基坑周边支护结构顶部的钢筋混凝土制成的横梁。
混凝土
冠梁
的配筋在哪个
规范
里有讲?
答:
没有专门的
规范
条文。构造、计算的原则服从GB50010-2010《混凝土结构设计规范》。配筋具体信息按照施工图要求。质量
验收
服从GB50204-2002(2011版)。
冠梁
质量三检表如何记录
答:
日项目部一分部项目负责人工序名称设计图纸参数施工质量
验收规范
的规定(质量要求)是否合格检查验收记录模板 1、模板接缝宽度不大于1.5mm,轴线安装不大于5mm;底模上表面标高士5;2、模板尺寸:基础士10,柱梁墙士5;模板垂直度:不大于5m的6mm,大于5m的8mm;相邻两板表面高低差2;表面平整度不大于5mm;...
深基坑支护工程施工系列-排桩及
冠梁
施工
答:
冠梁钢筋
施工应严格按
规范
及设计要求施工,钢筋安装完毕后完成隐蔽
验收
后方能进入下道工序施工。 冠梁应进行分段施工,各施工段具体长度依据现场情况而定,其分缝位置必须避开钢支撑及桩头位置且须在两墙(桩)中心位置的1/3处。 当冠梁开挖至设计标高后,进行整平、复测标高,保证底模的平整及高程位置。同时对基底进行夯...
冠梁
隐蔽工程
验收
记录怎么填写
答:
1、首先隐蔽工程验收记录是指下道工序所遮盖的重要部位或项目,在隐蔽前必须按照质量
验收规范
进行的隐蔽检查记录。2、其次本工序操作完毕,将被下一道工序所掩盖,包裹而无从检查的分项工程需进行隐蔽验收。3、最后隐蔽工程验收由项目负责人在验收前以书面形式向建设或监理单位提出申请,申请书上应注明该...
冠梁
主筋搭接全在同一平面该如何处理?先浇部分
钢筋
未预埋.
答:
砼垫层厚度为40~50mm,浇筑时垫层侧模采用50×100mm的木方,每隔500mm采用Φ12
钢筋
打钎加以固定。垫层砼一边浇筑一边用抹子抹平,应避免过早上人或堆放物料造成破坏。4、施工放线:在施工过程中,必须按测绘院提供的测量控制点对竖井
冠梁
进行测量放样,并经过监理工程师
验收
。5、钢筋安装 (1)钢筋制作...
基础
冠梁
施工工艺?
答:
(3)测量放线:应由测量员按基坑支护图纸的要求做好场地高程和定位的测放工作,保证
冠梁
标高和定位准确。(4)
钢筋
加工、绑扎:钢筋制作时,应严格按照图纸和
规范
、
标准
图集下料,保证钢筋的规格、锚固长度、箍筋尺寸、间距等符合要求;钢筋绑扎时,先划好钢筋位置线,以确保钢筋位置准确,钢筋绑扎应全数...
冠梁
浇筑
验收
牌怎么写
答:
一般来说,
冠梁
浇筑
验收
牌应包括以下内容:1. 工程名称:标明冠梁浇筑工程的具体名称。2. 工程地点:标明冠梁浇筑工程所在的具体地点。3. 建设单位:标明负责冠梁浇筑工程的建设单位的名称。4. 施工单位:标明负责冠梁浇筑工程的施工单位的名称。5. 验收日期:标明进行冠梁浇筑工程验收的日期。6. 验收人员...
基坑支护中的
冠梁
,静压预制桩属于分别哪个分项
答:
往往有要求预制桩、
冠梁
(
钢筋
、模板、砼)单独
验收
,所统一
规范
也规定了具体验收与监理单位协商,所以实际施工中往往得有上述相应的表格。目前在新规范GB50300-2013的地基与基础,基坑支护子分部的划分中并没有冠梁与静压预制桩的分项。但工艺与基础子分部是一致的,所以可以套用相应表格可以套用。
基坑支护
验收规范
要求是什么
答:
2、基础施工应进行支护,基坑深度超过5M的对基坑支护结构必须按有关
标准
进行设计计算,有设计计算书和施工图纸。 3、施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章后方可实施。 临边防护 1、基坑施工必须进行临边防护。深度不超过2M的临边可采用1.2M高栏杆式防护,深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式安全网做封闭式防护。