33问答网
所有问题
当前搜索:
冷凝器端盖强度试验标准
国家
标准冷凝器
铜管厚度是多少?
答:
R410a冷媒用0.75厚度,19.05一般就是0.75或0.8mm
,空调铜管必须能承受一定的压力,空调铜管厚度是0.8mm的重量较轻,导热性好,低温强度高。常用于制冷设备中。空调制冷铜管具备坚固、耐腐蚀的特性。1、空调铜管按类型分有两种:内螺纹铜管和光面铜管,蒸发器和冷凝器一般为内螺纹铜管。2、空调铜管用...
冷凝器
种类及特点
答:
而卧式
冷凝器
是用泵将冷却水压送到冷却管内,故可制成多行程式冷凝器,且冷却水可以得到足够大的流速和温升(Δt=4~6℃)。所以卧式冷凝器用少量的冷却水就可以得到足够大的K值。 但过分地加大流速,传热系数K值增大不多,而冷却水泵的功耗却显著增加,所以氨卧式冷凝器的冷却水流速一般取1m/s左右为宜,氟利昂卧式冷...
水冷冷水机组保养说明哪里有
答:
3.清理
冷凝器端盖
、水室腔内结垢和锈蚀 4.用管路清洗机清洗传热管路 5.清洗完后用清水冲洗,直到达到
标准
,然后盖好端盖 保养标准:保养后水室、传热管目测整体干净,管壁无明显结垢 注意事项:1.采用什么方式清洁,要根据冷凝器换热管形式来确定,防止内 肋管损坏 2.化学清洗一定要均匀 3.清洗...
空调
冷凝器
工作原理空调冷凝器清洁步骤
答:
同时,不断检查水箱中水的功效,直到水箱中没有反应,水垢完全清洗干净;4.排放污水,用清水冲洗;5.打开
冷凝器端盖
,用刷子在每个冷凝器铜管内壁上来回拉动,
离心式冷水机组调试前水系统通水循环时,需要检验哪些
答:
4、 在清洗工作结束后检查
冷凝器
水室垫片是否损坏(建议每年更换一次),在安装冷凝器水室
端盖
时应采用“均衡加压法”旋紧螺栓。(3) 电气部分:A. 传感器部分:1、 传感器名称:蒸发器出水温度、压缩机排气温度、,根据测量的电阻值和电压值对应 温度探头检测表,检测值偏差超过华氏4...
地源热泵机组如何进行日常维护?
答:
机械清洗方法:1)关闭冷却水进出口阀门;2)拆开冷凝器前后端盖;3)清理
冷凝器端盖
、水室腔内结垢和锈蚀;4)用管路清洗机清洗传热管路;5)清洗完后用清水冲洗,直到达到
标准
,然后盖好端盖 保养标准:保养后水室、传热管目测整体干净,管壁无明显结垢 注意事项:1)要根据冷凝器换热管形式来确定采用什么方式清洁,防止内肋...
最常用的换热器设备?
答:
回答:请看以下转贴:常见换热器类型对比一、板式换热器 1、特点:[url= http://www.syhrq.cn/productpic/200581115FGF5107.jpg][/url] (1)体积小,占地面积少;结构紧凑、体积小、占地面积小、重量轻。每m3体积内约布置250m2的传热面积,占地面积仅为列管式换热器的1/5~1/10。特别适用于老厂改造中...
卧式壳管水
冷凝器
的结构是怎样的?
答:
1.放空气管 2.泄水管 3.进气管 4.均压管 5.无缝钢管 6.出液管7.放油管 8.安全阀接头 9.压力表接头10.放气管11.冷却水入口12.冷却水出口 工作时,冷却水由水泵带动,从
端盖
下部进水管流入
冷凝器
,因端盖铸有分水槽,使冷水在筒内分成几个流程,自下而上在冷却水管内按顺序反复流动,最后由...
水冷管壳式
冷凝器
的结构是怎样的?
答:
图4-13 水冷管壳式
冷凝器
外形 冷却水的流程为下进上出,即在水压的作用下从
端盖
下部进入,再经水肋进行分配后,在管内流动,水每流过管内一次为一个流程,最后从同一端盖的上部排出至冷却塔,如此循环使用。常用壳管式冷凝器性能见表4-5。表4-5 壳管式冷凝器性能表 ...
空调
冷凝器
清洗步骤空调冷凝器的选购技巧
答:
把
冷凝器端盖
回状,恢复系统各处;补水加入预膜剂循环10-20分钟,浸泡24小时左右,排污即可,使其在清洗干净的冷凝器铜管内壁预制一层保护膜,起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。恢复系统各处,试压一切正常即可。二.空调冷凝器的选购技巧1.我们在选购空调冷凝器的时候,选大品牌的空调因为品牌是一个企业以及...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
冷凝测试标准
冷凝器的国家标准
冰箱冷凝器材质标准规范最新
空调冷凝器检测方法
冷凝机组吸气压力实验室标准
水冷冷凝器性能实验
冷凝器图纸技术要求
冷凝器国家标准最新
冷凝脱水器工作指标要求