33问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙搭接位置
剪力墙
钢筋
搭接位置
需要注意什么谁知道具体的注意事项
答:
在转角墙端处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接
。带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。 5、剪力墙墙肢两端的竖向受力钢筋不宜少于4A12的钢筋或2A16的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。
剪力墙
钢筋绑扎
搭接
接头
位置
在哪里?
答:
《混凝土结构工程施工规范》中第5.4.7 规定:钢筋绑扎应符合下列规定:
钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢
;墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的焊点应沿纵向...
剪力墙
水平筋绑扎接头在哪里?
答:
剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头
。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置
应该按12G901-1
,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,所以不必要废弃11G101-1的做法。严格的来说,竖向筋不宜采用绑扎接头。水平筋大于28mm的不宜采用绑扎接头。
剪力墙
钢筋
搭接位置
需要注意什么谁知道具体的注意事项?
答:
非抗震结构和抗震高层的非加强部位,剪力墙的竖向钢筋可以在同一高度搭接
,水平钢筋错开500搭接。抗震结构的底部加强部位。竖向钢筋和横向钢筋都应该错开搭接,错开大于500。钢筋的搭接长度,非抗震结构1.2la。抗震结构按1.2lae。
剪力墙
钢筋怎么
搭接
?
答:
约束边缘柱:"边缘构件"位于剪力墙墙肢的两端
。在水平地震力到来的时候,"边缘构件"是首当其冲抵抗水平地震力的。使用范围:当"高抗震等级"时,采用约束边缘构件;当"低抗震等级"时,采用构造边缘构件。具体的工程设计,哪个构件为"约束边缘构件",哪个构件为"构造边缘构件",应该由设计院(设计师)来决定...
剪力墙
水平钢筋连接
位置
?
答:
两端以外别的地方可以连接,没有问题。
剪力墙
水平筋的
搭接位置
图片?
答:
搭接位置
图片:
剪力墙
钢筋绑扎时应注意先后顺序,特别是剪力墙里有暗梁、暗柱时。剪力墙钢筋的搭接应符合设计及本标准的要求。施工中应注意下列质量问题,妥善解决,达到质量要求:(1) 水平筋的位置、间距不符合要求:墙体绑扎钢筋时应搭设高凳或简易脚手架,确保水平筋位置准确。(2) 下层伸出的墙体钢筋...
剪力墙搭接
区
答:
墙的边缘构件是基本抗震构造措施,它的纵筋、箍筋、拉钩筋受制于GB50011-2010《建筑抗震设计规范》不受《混凝土结构设计规范》约束。但“在柱纵筋
搭接
长度范围内的箍筋如设计间距≥100,箍筋按100间距加密;如设计间距≤100按设计间距施工。
剪力墙
竖向钢筋绑扎
搭接位置
怎么定的啊?
答:
从板上开始底下500是非
搭接
区,一般上来500后分两批,两批搭接区错开500即可。搭接长度按照50%的搭接率取系数(1。4)乘以对应的锚固长度值
关于
剪力墙
的墙筋
搭接
!
答:
剪力墙
竖向分布筋允许在同一高度
搭接
,水平分布筋相邻错开500mm,见规范图片
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪力墙立筋搭接位置
剪力墙的搭接区域
剪力墙接头位置规定
剪力墙暗柱竖向钢筋搭接位置
剪力墙钢筋搭接位置规范
剪力墙竖向钢筋搭接规范
剪力墙竖向钢筋搭接
墙钢筋的搭接位置
剪力墙水平钢筋搭接位置