答:
竖向和横向分布钢筋的间距抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300mm
,部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于200mm。双排分布钢筋抗震墙厚度大于140mm时,其竖向和横向分布钢筋应双排布置,双排分布钢筋间拉筋的间距不宜大于600mm,直径不应小于6mm。钢筋直径抗震墙...
剪力墙钢筋
如何
布置
?
答:
剪力墙的钢筋为双向双排钢筋直径16间距200*200,两排之间应用拉筋拉接,拉筋间距400
,即隔一个双向钢筋交叉点(一般水平钢筋在外,竖向钢筋在内)设一拉筋,拉筋与剪力墙面垂直。 梅花形布置,就是像梅花花瓣那样的形状的布置,多为五点式的那种。技术要求 成梅花布置(如五桩台的桩位布置),拉筋应与...
剪力墙
拉筋
布置
方式
答:
一、剪力墙拉筋布置方式
剪力墙拉筋布置方式有梅花式、间隔一拉一式以及隔二拉一式
。剪里墙拉筋是根据房屋结构设计的要求和受力特性决定的,其中剪力墙里的钢筋配置都是双层双向设计,为了其钢筋配置在固定最适合的位置,那么就需要在双层钢筋上设置一个连接钢筋,这个连接钢筋可以使房屋更加牢固。二、剪...
剪力墙的钢筋
是按什么分布的?
答:
见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.3 高层
剪力墙
结构的竖向和水平分布
钢筋
不应单排配置。剪力墙截面厚度不大于400mm时,可采用双排配筋;大于400mm、但不大于700mm时,宜采用三排配筋;大于700mm时,宜采用四排配筋。各排分布钢筋之间拉筋的间距不应大于600mm,直径不应小于6mm。
剪力墙
水平筋怎么
布置
?
答:
剪力墙
根部第一道水平筋,水平筋起步间距1/2间距,按间距的1/2及S/2起步计算。按间距的1/2及S/2起步计算。 “但是下面的竖向分布筋间距小于等于200”间距的1/2,无论它是小于或大于。第一根竖向
钢筋
在距离暗柱边缘一个
布置
间距处开始布置;第一根水平钢筋在距离地面(基础顶面)50mm处开始布置。
剪力墙
分布
钢筋
的排数是如何规定的?
答:
剪力墙分布
钢筋
的排数指的是:以一根平行于水平线的剖切线在
剪力墙的
某一个高度,将剪力墙剖切开,以俯视的视角看到的剖切面上分布钢筋的排数。两排:墙外皮一排,内皮一排。如图所示:三排:墙外皮一排、内皮一排,中间一排。如图所示:四排:墙外皮一排、内皮一排,中间两排。如图所示:...
剪力墙
第一根竖向
钢筋
如何
布置
?
答:
剪力墙第一根竖向
钢筋
与柱钢距离:钢筋长度的1/2,剪力墙竖向第1根钢筋与暗柱角筋的距离等于剪力墙竖向钢筋间距。其中有端柱的剪力墙构造边缘构件,第一根竖向分布筋,距端柱的距离不大于100毫米。
剪力墙的
水平分布钢筋排布,要求距楼板的上、下结构面或基础顶面不大于100毫米。也可以从基础顶面开始...
高层
剪力墙
结构如何配筋?
答:
高层
剪力墙
结构的竖向和水平分布
钢筋
不应单排配置。剪力墙截面厚度不大于600mm时,可采用双排配筋;大于600mm、但不大于900mm时,宜采用三排配筋;大于900mm时,宜采用四排配筋,且截面厚度每增大300mm,宜增加一排配筋。各排分布钢筋之间拉筋的间距不应大于600mm,直径不应小于6mm;在底部加强部位,约束...
剪力墙
水平
钢筋
和竖向钢筋应如何设置
答:
1、一般地下室挡土墙竖向筋在外侧,水平筋在内侧;地面以上的则反过来,水平筋在外侧,竖向筋在内侧。2、最根本的一个原则是根据不同的受力情况定的,即受力筋放在外侧。3、地下室
剪力墙
主要是受土的侧阻力受弯,而地上主要是受地震剪力,所以受力不同,放置位置也就不同。4、其实
钢筋
放置内外侧...
剪力墙
竖向
钢筋
和横向钢筋的摆放位置是怎样的
答:
其实
剪力墙的
受力就像一根竖放的悬臂梁,竖向
钢筋
相当于梁纵向受力钢筋,而横向钢筋相当于梁箍筋,所以常规做法应该是横向钢筋在外。而上面那位所说的情况也很有道理,但是应该是地下室顶板作为上部结构嵌固端时才会出现这种情况,如此地下室剪力墙受力不再是存弯曲变形,而有特别大的剪切变形,故而将竖向...