33问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙结构梁超筋
解决连
梁超筋
问题?
答:
(很多超筋就是没有注意到这一条) 3、高规7.2.25.1:减小连梁高度。 高规7.2.25.3:当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可考虑在大震作用下该连梁不参与工作。对于高烈度区,或者体形比较不规则的
剪力墙结构
,连
梁超筋
是不可不免的。我们这里的做法是,连梁超筋的幅度不超过承载力的20%...
连
梁超筋
处理方法?
答:
2) 当降低梁高还不能解决
超筋
问题时,还可以通过减短墙长增加
梁
长的方式降低连梁线刚度;3)此外,应避免竖向荷载下连梁承受剪力过大,如连梁上最好不要搭设楼面主梁。4)还有避免连梁两侧的
剪力墙
轴压比相差过大,轴压比相差较大会造成剪力墙的附加剪力,在连梁两侧墙长相差悬殊时很容易出现。5)还...
剪力墙
水平
超筋
怎么进行调整?
答:
加大墙截面,
超筋
过多的话,考虑重新布置
剪力墙
,适当调整下位置。剪力墙(shear wall)又称抗风墙、
抗震墙
或
结构墙
。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、...
怎样避免多层框架
剪力墙结构梁超筋
?
答:
1.中
梁
刚度放大系数一般视楼板厚度来定,一般取1.5~2.0,楼板约厚取值越大。主要是考虑楼板作为框架梁的有效翼缘这方面因素。中梁刚度放大系数取1~1.2偏于不安全。2.垂直墙方向点铰接,没有问题。因为我们不希望墙承受平面外的弯矩。3、顺着墙方向,我们要看梁的跨度来定,如果跨高比大于5,那...
框剪
结构
,一端和柱相连一端和
剪力墙
相连的梁总是
超筋
怎么处理好些
答:
框剪
结构
一端和柱相连一端和
剪力墙
相连的梁总是
超筋
的处理办法:1.一端与
抗震墙
连,一端和柱连,且越是跨度小,与墙连的梁端其支座很容易超筋,这是很常见的现象。2. 1)由于框剪结构柱与剪力墙的轴压比不同,导致两者的压缩变形差异较大,因此,对于那些超筋严重的梁,应该引起足够重视,正确...
前辈 问问您
剪力墙
的超配筋问题怎么解决
答:
11层的
剪力墙结构
,一般来说剪力墙本身的配筋不容易超,除非风荷载或地震作用非常大。如果是因为边缘构件尺寸太小而
超筋
,可以加大短柱截面或加长翼墙的长度;11层的结构,估计墙的长度都不会太长,如果是因为电梯处的墙设置太长的话(明显比其它部位的长很多),可以适当弱化,用弱的连梁分成较短的墙...
剪力墙超筋
怎么办
答:
你好 抗弯计算
超筋
么?这种事情完全看经验,难有万能的解决办法。先看看位移是否偏大,如果偏大说明总体刚度不够,需要增加
剪力墙
,也许加了就够了。如果位移并不大,那么看看地震周期,第一扭转周期比第一周期是否偏大,如果偏大就是抗扭刚度不够,需要增加边角部分的剪力墙,并且可以减少一些中间部位...
PKPM计算和
剪力墙
相连的框架梁全部
超筋
是怎么回事?
答:
与
剪力墙
相连的一段点铰接。
梁
与刚度巨大的柱或者
剪力墙
相连,
结构
在侧向力作用下此梁可能形成很大的...
答:
与墙垂直的
梁
端会出现这种情况,可将此支座作为不动铰计算梁的配筋,在构造上,次梁端按允许最大配箍率,上部配构造负筋。这种人工干预仅为个人的做法,并无规范根据,仅供参考。
剪力墙超筋
怎么办
答:
抗弯计算 #
超筋
#
剪力墙
#地震周期 #抗扭刚度 #边角部分 #空间振动简图
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
纯剪力墙结构没有梁吗
剪力墙结构的梁荷载
梁板剪力墙结构
比较适筋梁和超筋梁
什么是超筋梁和少筋梁
梁的配筋超筋怎么解决
钢筋混凝土超筋梁
剪力墙梁
剪力墙有没有梁