剪力墙钢筋含量
答:
根据建设地点不同,抗震设防的不同,钢筋含量也不同,
估计在50公斤/平米
。高层建筑,建筑高度大于27米的住宅和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;在英国,把等于或大于24.3m得建筑视为高层建筑。中国《高规》...
求框架结构 框剪结构
剪力墙结构
中的
钢筋含量
每平米平均多少拜托各位了...
答:
(1)对8度 三类场地: 框架一般每平米65--70公斤; 框剪一般每平米70--75公斤;
剪力墙一般每平米75--80公斤
。二类场地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墙一般每平米65--70公斤。(2)对7度 三类场地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公...
一栋建筑物的措施
钢筋含量
大概多少
答:
回答:一、多层砖混结构一般25——30kg左右
二、高层剪力墙结构一般70——80kg左右
按照现在主流钢筋HPB300和HRB400 统计, 大致在这个范围。 按新规范对共计60多栋各类工程的统计: 对抗震烈度8度,土壤类别三类场地: 框架结构一般每平米65~70kg; 框剪结构一般每平米70~75kg; 剪力墙结构一般每平米75~8...
剪力墙结构
每平米
钢筋含量
圆钢与螺纹钢各占多少?
答:
多层框架:钢筋38—42KGm2
,砼0.33—0.35m3m2小高层11—12层:钢筋50—52KGm2,砼0.35m3m2高层17—18层:钢筋54—60KGm2,砼0.36m3m2高层30层H=94米:钢筋65—75KGm2,明白了请采纳
二十八层
剪力墙结构钢筋含量
每平米大约多少公斤
答:
对8度,三类场地: 框剪一般每平米70~75公斤; 对8度,二类场地: 框剪一般每平米60~65公斤; 对7度,三类场地: 框剪一般每平米60~65公斤; 对7度,二类场地: 框剪一般每平米50~55公斤; 对6度,二类场地: 框剪一般每平米40~45公斤; 对6度,三类场地: 框剪一般每平米45...
普通工业与民用建筑楼房
钢筋含量
是多少
答:
一般与结构类型、建筑高度、抗震裂度等有关,结构中钢筋混凝土越多,
钢筋含量
越高。砖混结构的钢筋含量最少框架结构约30kg/平米以上框剪结构略高,
剪力墙结构
更高筒体结构、转换层结构等复杂结构最好
体育馆的
钢筋
砼的
含量
答:
40至45kg。根据查询道客巴巴官网显示,体育馆三级抗震的
钢筋
混凝土框架结构的钢筋砼
含量
为40至45kg,框剪结构为45至55kg,
剪力墙结构
为50至60kg。
我计算的
剪力墙结构钢筋含量
为32KG每平米正常吗
答:
剪力墙
一般每平米50~60公斤。框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,
含量
也大不相同。 一般框架住宅(6层)45左右 框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-90左右一般转混住宅(6层)在27左右。某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混
结构
,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积...
...模板单方
含量
?地下一层为车库。
剪力墙结构
。
答:
这个可不好说,多层
剪力墙结构 钢筋
65KG/平方 砼 0.4立方/平方 模板2.2平方/平方,以上是平均到建筑面积计算的,实际情况则要根据设计图纸计算
我计算的
剪力墙结构
高层住宅标准层
钢筋含量
为32.424kg每平方米,算正常...
答:
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:1、多层砌体住宅:
钢筋
30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪力墙结构钢筋含量指标
剪力墙结构一平方米多少钢筋
剪力墙结构钢筋用量
剪力墙结构高层住宅钢筋含量
剪力墙钢筋用量一般多少
框架柱剪力墙钢筋含量多少
剪力墙一方混凝土含多少钢筋
剪力墙没米含筋量怎么计算
框剪结构钢筋含量