33问答网
所有问题
当前搜索:
加气混凝土砌块墙隔墙要拉结锚固吗
加气
砖
砌体
结构的
拉结
筋是如何布置的?
答:
1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结
,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。2、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,适宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求...
砌筑100厚
加气
块
墙需要
设置
拉结
筋吗?
答:
100厚的加气块砌体墙需要设置2根拉结筋
。根据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)第6.3.4-2条:当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距...
砌砖是否
需要
留
拉结
筋
答:
(7)加气混凝土砌块上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足要求,应在水平灰缝设置2φ6的
拉结
钢筋,拉结钢筋的长度应不小于700mm。(8)
加气混凝土砌块墙
的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭接,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横
墙砌块
...
加气混凝土砌块
砌体构造的一般要求?
答:
1)承重
加气混凝土砌块墙
的外墙转交处、墙体交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置
拉结
钢筋,拉结钢筋为3φ6,钢筋伸入墙内不小于1000mm.2)非承重加气混凝土砌块墙的转交处、与承重墙交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为2Φ6,钢筋伸入墙内不小于700mm.3)加气混...
如何防止
加气混凝土砌块墙体
裂缝
答:
加气混凝土砌块墙面
在抹灰前,必须将砌块表面浮土浮灰清扫干净,缺棱掉角及灰浆不饱满处用掺有25%108胶的混合砂浆进行修补,抹灰前一天在墙面浇水湿润,抹灰前用砂浆界面剂或108胶喷(或刷)一遍,在抹灰后表面无明显裂缝出现前再喷刷界面剂或108胶一遍。1、剪力墙、混凝土梁板与砌体之间的裂缝防治:(1...
加气混凝土砌块
砌筑要点?
答:
(8)砌筑前按砌块尺寸计算好皮数和排数,检查并修正补齐
拉结
钢筋。可在墙根部预先浇筑一定高度与
墙体
同厚的素混凝土,目前常用的作法是砌两皮红砖使最上一皮留出约20mm高的空隙,以便采用与原砌块同种材质的实心辅助小砌块斜砌挤紧顶牢。(9)因不同干密度和强度等级
加气混凝土砌块
的性能指标不同,...
加气
砖
隔墙
施工工艺是什么?
答:
7、砌块与楼板或梁底的联结,一般在楼板或梁底每1.5米预留2Φ6毫米
拉结
筋插入墙内,如未预留拉结筋时,可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板底(梁底与砌块楔牢,将粘结砂浆填实,灰缝刮平)。8、
加气混凝土砌块墙
每天砌筑高度不宜超过1.8米。
加气混凝土砌块
施工要求是什么
答:
(25)不同干密度(容重)和强度等级的
加气混凝土砌块
不应混砌。也不得与其他砖、砌块混砌,但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用烧结普通砖或多孔砖砌筑,可不视为混砌。(26)构造柱钢筋位置应正确,钢筋搭接长度应满足规范要求,
墙拉结
筋伸入构造柱应满足规范,间距不大于500.(27)框架柱、剪力墙...
加气混凝土砌块
砌墙有什么要求吗?
答:
1、
加气混凝土砌块
砌体一般用在填充墙,所用砌块强度等级一般为
隔墙
A3.5,外墙A5。砂浆强度不低于M5。2、加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在
墙体
转角处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度,并在相对砌块上边线间拉准线,依准线砌筑。3、加气混凝土砌块的砌筑...
砌体墙拉结
筋设置规范?
答:
4、
混凝土
多孔砖及混凝土实心砖不宜浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其浇水湿润;5、后砌的非承重
隔墙
应沿墙高每隔500mm ~ 600mm 配置2向
拉结
钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸人墙内不应少于500mm; 8 度和9 度时,长度大于5m 的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结,独立墙肢端部...