33问答网
所有问题
当前搜索:
化学螺栓拉拔试验规范
螺栓拉拔
测试 锚栓拉拔测试 固定螺栓抗拔测试
答:
首先,锚栓锚固力的现场
拉拔试验
,遵循GB 50411-2007标准。在验收批次划分上,相同材质、工艺和施工方法的墙面每500至1000平方米划为一个检验批,不足500平方米也独立计数,每个检验批至少抽取3处进行检查。检测内容包括锚栓的承载标准值,而测试时间需在施工完毕并达到保温层养护龄期后进行。在
化学螺栓
的...
化学
锚栓
拉拔试验
检测标准
答:
化学
锚栓
拉拔试验
检测标准如下:混凝土尽量为素C25或C30非开裂混凝土,混凝土厚度应满足上述化学锚栓的最小埋深表格中的数据;高强化学锚栓如按照N类锚栓来算的话除了要做出厂检验外,至少每3年要进行一次型式检验,采购方也可自行使用拉拔仪做破坏试验,每次试验的锚栓数量不少于3件。锚栓的安装应尽量符合...
化学螺栓拉拔试验
检测数量有什么
规范
依据
答:
属于混凝土后锚固,参照
规范
JGJ145-2004.,按千分之一抽检,非破坏性检测,一组三个,检测不合格时,应该另外抽取不少于三个做破坏性检测 。参考数据 锚栓的边距及混凝土构件的最小厚度要求 单个锚栓平均破坏荷载及设计荷载
化学螺栓拉拔试验
最新
规范
是什么?
答:
化学螺栓
的检测方式一般就是
拉拔试验
,先用抽样选取的方式选出几个化学螺栓,之后对其进行拉拔试验测试其锚固能力,如果发现样品锚固能力不合格则应再次抽样测试,并根据结果弃用相应批次的化学螺栓。而如果不进行任何质量检测,导致劣质化学螺栓被使用,则其锚固能力较弱会导致被固定件意外脱落,比如被用在固定...
12×100膨胀
螺栓拉拔试验
的国家
规范
为多少KN?
答:
M12
化学
锚栓的设计值,通常不会大于6KN,\x0d\x0a该化学锚栓极限拉力会达到15KN.\x0d\x0a
试验
值是设计值得两倍。设计值为3KN试验值为6KN。\x0d\x0a这个值要看设计单位出具的幕墙结构计算书的。\x0d\x0a龙骨密度合理,四孔埋件布置合理的情况下,设计值一般在2-3KN之间,试验值应在4-6...
化学
锚栓
拉拔试验
检测标准数量
答:
化学
锚栓
拉拔试验
检测标准数量是同型号同品牌
螺栓
每1000套做一组拉拔试验(一组3个)不能小于一组,同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的千分之1计算,且不少于3根。化学锚栓拉拔试验检测标准数量应遵循混凝土结构后锚固技术规程JGJ145至2004等相关
规范
,锚栓拉拔试验...
石材幕墙,M12的
化学螺栓
,做
拉拔试验
,根据
规范
需要满足多大的拉力?求...
答:
拉力最低16 具体计算过程这个要
试验
人员来现场做的,有一个器械拉.一个表上有显示数值的.一般是到16.试验人员要是不高兴了多给你按几下,搞不好把你
化学螺栓
拉出来了,就算拉力超过16以上也没用了.到时叫你全部整改.就伤脑筋了.最好打个招呼安全一点.因为通常也会有业主代表和监理在的....
化学螺栓拉拔
一般拉拔值是多少?
答:
70kN到600kN之间。
化学螺栓拉拔
值是指在标准条件下,当化学螺栓轴向受到额定拉力时,螺纹没有被破坏的最小拉力。不同牌号、规格、材质的化学螺栓,其拉拔值也会有所不同。常规化学螺栓的拉拔值一般在70kN到600kN之间。
M12
化学
锚栓抗
拉拔
检测多少KN
答:
M12*160,厂家出厂设计值在 17.8KN左右 工程实际设计值依设计出据的设计值为准: 工程无设计值参考(JG145-2004)。
化学
锚栓,是一种新型的紧固材料,由化学药剂与金属杆体组成的。主要应用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装等。
化学
锚栓
拉拔试验
力有多大?
答:
M20
化学
锚栓的设计
拉拔
力是48KN,极限抗拔力是120KN,设计抗剪力是40KN,极限抗剪力是74KN。深固建筑加固技术系统。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
化学锚栓拉拔试验最新规范
化学锚栓拉拔试验检测规范
化学锚栓拉拔试验验收规范
化学锚栓试验规范
化学锚栓拉拔试验合格标准
化学锚栓拉拔力试验规范
螺栓拉拔试验检测标准规范
钢结构化学锚栓拉拔试验
化学锚栓拉拔试验取样规范