33问答网
所有问题
当前搜索:
化学锚栓拉拔试验
化学锚栓拉拔试验
检测标准
答:
1、拉拔强度:在
拉拔试验
中,
化学锚栓
的破坏强度需达到设计荷载的1.2倍以上方可合格。2、硬度:化学锚栓的硬度指数应符合设计要求,并能承受较大的荷载作用而不发生塑性变形。3、抗冷变形能力:化学锚栓在低温环境下也应具备足够的抗冷变形能力,以保证工程稳定。4、次级拉拔力:当化学锚栓在实际使用中需...
化学锚栓拉拔试验
力有多大?
答:
M20
化学锚栓
的设计
拉拔
力是48KN,极限抗拔力是120KN,设计抗剪力是40KN,极限抗剪力是74KN。深固建筑加固技术系统。
锚固石材的
化学锚栓拉拔试验
要求是多少?
答:
M12化学锚杆设计值一般不大于6kn,
化学锚栓
的极限拉力将达到15kn测试值是设计值的两倍。设计值3kn,
试验
值6kn。此值取决于设计单位发布的幕墙结构计算。当龙骨密度合理,四孔埋件布置合理时,设计值一般在2-3kn之间,试验值一般在4-6kn之间。
化学锚栓拉拔试验
检测标准数量
答:
化学锚栓拉拔试验
检测标准数量是同型号同品牌螺栓每1000套做一组拉拔试验(一组3个)不能小于一组,同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的千分之1计算,且不少于3根。化学锚栓拉拔试验检测标准数量应遵循混凝土结构后锚固技术规程JGJ145至2004等相关规范,锚栓拉拔试验...
化学锚栓拉拔试验
多少根一组
答:
3个。同型号同品牌螺栓每1000套做一组
拉拔试验
(一组3个)不能小于一组。同规格,同型号,基本相同部位的
锚栓
组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。
m18
化学锚栓拉拔试验
值为多少
答:
m18
化学锚栓拉拔试验
值为多少 匿名 2015-12-02 化学理工学科 |举报 答题抽奖 首次认真答题后 即可获得3次抽奖机会,100%中奖。 更多问题 正在求助 查看更多问题 > 换一换 登录 还没有百度账号?立即注册 知道日报 全部文章 1903 为什么英、法、德、俄、美等国元...×...
化学锚栓拉拔试验
检测标准
答:
化学锚栓拉拔试验
检测标准如下:混凝土尽量为素C25或C30非开裂混凝土,混凝土厚度应满足上述化学锚栓的最小埋深表格中的数据;高强化学锚栓如按照N类锚栓来算的话除了要做出厂检验外,至少每3年要进行一次型式检验,采购方也可自行使用拉拔仪做破坏试验,每次试验的锚栓数量不少于3件。锚栓的安装应尽量符合...
化学锚栓拉拔试验
怎么取样
答:
取样方法如下:1.锚固质量现场检验抽检时,应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。2.现场破坏性检验的抽样,应选择易修复和易补种的位置,取每一检验批锚固件总数的1‰,且不少于5件进行检验。若锚固件为植筋...
化学锚栓拉拔试验
多少根一组
答:
不少于3根。
化学锚栓拉拔试验
同规格、同型号的锚栓组成一批,抽取数量按每批锚栓总数的百分之1计算,且不少于3根做一组。
化学锚栓拉拔试验
怎么知道合不合格
答:
2、分级加载时,应将设定的检验荷载均分为10级,每级持荷1min,直至设定的检验荷载,并持荷2min;至设定荷载或锚固破坏。3、检验结果评定非破坏性检验荷载下,以混凝土基材无裂缝、锚栓或植筋无滑移等宏观残损现象,且2min持荷期间荷载降低不大于5%时为合格。
化学锚栓拉拔
实验检测一般1000支为一个检验批...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
化学锚栓拉拔力对照表
化学锚栓拉拔试验要求
化学锚栓拉拔试验最新规范
化学锚栓拉拔试验报告
化学锚栓拉拔试验取样规范
化学锚栓拉拔试验抽检比例
化学锚栓拉拔试验拉力值对照表
化学锚栓拉拔试验检测规范
化学锚栓拉拔试验复检数量