单相电缆穿管有什么要求
电线穿管要求
答:
三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内
。2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。3 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆
额定电压不得低于750V
,且电线必须穿于钢导管内。一般项目 1 电线 、电缆穿...
三相或
单相
的交流单芯
电缆
,
不得单独穿于钢导管内
!这是GB50303-2002中...
答:
交流单芯电缆单独穿于钢导管内,会在钢管中产生涡流,而三相电缆三相电流之和为零在钢管中不会产生涡流。
单芯电缆应穿塑料绝缘管
。
电线
管道如何穿线?
答:
1)每管长度超过30m不需要弯曲
。2)每管长度超过20m处有弯头。3)每管长度超过15m处有两个弯头。4)每个长度超过8m的管子有三个弯头。三、垂直敷设保护管,有下列情况之一的,应增设固定线电缆箱:1)
管道内导体截面50mm2及以下,每根长度超过30m
。2)管内导体截面为70mm2~95mm2,每次长度均超过2...
为
什么
三相或
单相
的交流单芯
电缆
,不得单独穿于钢导管
答:
在《建筑电气施工质量验收规范》第15.1.1:三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内
。原因:1单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。 ...
单相
交流电220V电源线用穿金属管吗为
什么
?
答:
可以穿金属管,也可以穿塑料管。
三根单芯
电缆
能一根穿一个管另外两根一起穿另外一根管吗
答:
不能。根据查询道客巴巴显示,三相或单相的交流单芯电缆,
不得单独穿于钢导管内
,所以不能。单芯电缆线指在一个绝缘管内只是有一路电导体,普遍的适用范围有家中的照明灯具,电源线插头,中央空调等都采用单芯电缆线。
电线穿管要求
答:
5、
穿管
保护需要用到的地方:(1)电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、楼板等处。(2)
电缆穿过
道路、铁路等。(3)电缆引入或引出地面时,距离地面2米至埋入地下0.1~0.25米一段应加装保护。(4)电缆与各种管道、沟道交叉处。(5)电缆可能受到机械损伤地段。当电缆穿保护管时,保护管内径不应...
单相
带屏蔽层的高压
电缆
为何不能穿钢管?带屏蔽层还会对钢管有影响...
答:
单根
电线
是不能带屏蔽层或穿钢管,否则通过电流会产生涡流而发热的。有回路的双线或多线就可以相互抵消,穿钢管就没问题的。
为
什么
单芯
电缆
不允许穿入钢管内
答:
当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,它的线芯与金属屏蔽层的关系,可看作一个变压器的初级绕组中线圈与铁芯的关系。当单芯
电缆线
芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。单芯:在一个绝缘层内只有一路导体。当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,它的线芯与...
求助: 1,
单相
220V路灯1KW200米,
穿管
埋地敷设,用YJV-3*2.5
电缆
够吗?
答:
电流大小取决于负载的大小。常温下铜线的电阻率约为0.018欧姆/平方毫米,2.5平方的
电缆
500米长时的电阻约为了3.6欧姆(请以厂家资料为准),1KW,220V时的电流约为4.6A,压降约为16.6V,满足10%的
要求
.就是说:
单相
220V路灯1KW\500米,
穿管
埋地敷设,用YJV-3*2.5电缆也够了.
1
2
3