33问答网
所有问题
当前搜索:
卧式消防泵的安装视频
卧式消防泵的
施工、
安装
要点
答:
1)、
消防水泵
机组外轮廓面与墙和相邻机组间的间距应符合吸水管不存气,选用的异径管为偏心异径管。2)、水泵与电动机的联轴器中心对准。3)、水泵底座平整。4)、设备紧固件牢固。
消防水泵
房怎么
安装
答:
由有资质的施工单位根据设计要求和施工规范、标准图集等,经过技术人员的图纸会审、向施工人员进行技术质量安全交底后,由有相应岗位资格的施工人员按施工工艺、操作规程等进行施工。目前
消防泵
房
安装
时应遵守的施工规范主要有:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。《自动喷水灭火系统施工及验收规范...
消防泵
进水口偏心大小头怎么
安装
答:
第五步、把里侧的 2个螺钉 和 水龙头 保持 接触 之后 后, 然后 旋紧。第六步、再回过头来,仔细 检查 一遍 是否 还存在 漏水 的情况 , 如果还有 漏水 的情况 , 只需要按照原步骤 重新
安装
即可 。 另外记得 要用标准水龙头 ,不然可能会出现偏差。以上就是洗衣机进水管怎么安装的知识,大家...
消防泵
上面
安装
的压力开关怎么接线
答:
空开上面接进线,下面出线接接触器上面主触头,接触器下面主触头接水泵。然后压力开关的常开那一组,(只用两个接线柱)一个接空开下面的火线,另一接线柱接接触器的A1,接触器的A2接空开下面的零线,就行了。但我们一般是就接在接触器的上面两个点上,这里给你说要接在空开下面,主要是为了表达清楚...
消防工程
安装
公司
消防泵
怎么使用
答:
1
消防水泵
运转应平稳,应无不良噪声的振动;2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;3 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;...
消防水泵的安装
高度是多少?
答:
地面0.7米,地下0.4米;根据相关标准,壁装和地上式
的安装
高度为距地面0.7米(进水口中心距地面),地下式0.4米。
消防泵的
使用方法是什么
答:
消防泵
安装
调试:消防泵需要在安装完成后进行调试和试运行,以确保其能够正常工作。在调试和试运行之前,需要进行消防水源、管道、电源等的检查和测试。启动消防泵:消防泵需要在事先预设好的启动条件下进行启动。一般需要将
消防泵的
启动开关打开,然后等待几秒钟,待泵开始运转后,观察泵的运行状态和压力。
消防泵
房回流管在哪
安装
怎么安装?
答:
消防泵房的回流管一般安装在消防水池的底部,如果需要安装的话,建议按照以下步骤进行安装:1. 在消防水池中需要
安装消防泵的
地方附近选择一个适合开孔的位置,用水钻或者钻机开孔。2. 将开孔后的管道四周清理干净,将预制的法兰短管与回流管连接处进行焊接,再对齐固定好的法兰孔后穿螺丝进行连接,焊条起...
消防泵
房正规
安装
图
答:
泵房
安装
图一般都是平面管线图和系统图的,有些还有剖面图或者单独的大样图的,实际安装的图片如
消防泵
顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、...
消防泵
出口偏心大小头如何正确
安装
管道上有什么阀?
答:
对于
消防泵
心大头有个正确的连接方法,它在连接安全管道的时候,需要上一个气密性的阀门。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
卧式消防泵的现场视频安装
消防增压泵安装视频教程
消防泵安装施工视频
卧式消防泵拆卸视频教程
消防泵房安装完成视频
消防水泵安装讲解视频
消防水泵安装视频教程
消防自吸泵安装视频教程
消防水泵房安装视频