33问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间下沉梁
下沉
式
卫生间
有承重梁吗
答:
有。通过查询设计馆中的信息,
下沉
式
卫生间
,在沉池里面有一根凸起来的地梁(也叫反梁),这个一般是承重结构,叫做承重梁。下沉式卫生间指在主体建造时将卫生间结构层局部或整体下沉,离相应楼面一定高度,一般降下去30cm-45cm,这种叫下沉式卫生间,同时也叫沉箱式卫生间。
请问大家一下,楼上是
下沉
式
卫生间
,此处的悬挑梁能切掉吗,1米,切到...
答:
这个是承重梁,千万不可乱切,暂且不说物业同意不同意,对自己也是十分危险的举动,如果楼上是顶楼,那么还有那么一点点的回旋余地,但建议还是别切,太危险
卫生间
台高0.3米无法排水现改
下沉
1米宽0.4米地梁下什么意思
答:
答:同层排水技术目前主要有三种形式(三种做法):一种是采用
卫生间
楼板(或局部楼板)
下沉
方式;第二种是采用墙排水(以管道隐蔽安装系统为主要特征)方式;第三种是采用垫高卫生间地面的垫层式。⒈卫生间楼板下沉的排水方式参照《住宅卫生间》01SJ914。具体做法是卫生间的结构楼板下沉(局部)30cm ,...
轻质隔墙
厕所
下面的梁怎么布置
答:
根据隔墙宽度加设一根梁就可以了,如果
卫生间
是
下沉
板,即可以设置一根梁底与下沉板平的上反梁。有时候还需要根据实际情况分析和计算,所有的结构布置都必须是依据结构受力的,如果经计算分析,不布置梁,楼板有足够的安全度,是完全可以的。这就是平板结构之所以成立的原因。
下沉
式
卫生间
楼板圈梁多宽
答:
一般做法圈梁怎么也有300高左右吧,普通楼板厚也就100,
卫生间
地面
下沉
,也就30~50左右的高度,不至于楼板搭不到圈梁上吧。2 有沉箱的卫生间排水支管穿越楼板需不需要安装阻火圈 排水支管多大管径,如果是110或者以上的需要安装,规范上说110以上是必须安装,如果110一下没有设计说明可以不安装,如果您想安装...
下沉
式
卫生间
楼板圈梁多宽
答:
一般做法圈梁怎么也有300高左右吧,普通楼板厚也就100,
卫生间
地面
下沉
,也就30~50左右的高度,不至于楼板搭不到圈梁上吧。3 如何选卫生间瓷砖怎样计算卫生间墙砖面积 1、在选购卫生间墙砖的时候最好是选择大品牌的卫生间墙砖。大品牌的瓷砖在质量和性能等方面都会有更好的保障。而我们在使用的时候安全...
卫生间下沉
四面有梁钢筋做法?
答:
既然是
下沉
板四面有梁,当然是以梁为支座,板钢筋锚固在梁内呀。若梁下平就是板下平的话,把梁钢筋放在板钢筋下面,居中的话直接把板钢筋伸入梁内超过梁中即可。
一个
下沉
式
卫生间
,周边梁截面为200.三级钢直径8的钢筋,按照间距200排...
答:
卫生间下沉
式底板高度一般为300--400mm,板钢筋按单层8mm双向间距200足够,需注意的是板钢筋需向上弯折锚入梁内,周边梁的配筋主筋在4根14以上并伸入主梁内,箍筋直径8mm间距200,卫生间地面如果按回填轻质材料考虑,每平方米恒载约0.5KN/m2;回填建筑垃圾或一般材料,每平方米恒载约0.8KN/m2。该...
卫生间
沉箱梁是主梁吗
答:
卫生间
沉箱梁是主梁。沉箱是指在主体建造时将卫生间结构层局部或整体
下沉
离相应楼面一定高度,使卫生间的水平排水管道埋入其中,然后用轻质材料回填,结构面只须设一个洞口作排水立管通过使用。
卫生间下沉
300mm的问题
答:
下沉
是指这块楼板的标高较正常室内标高降低,一般都会延梁2侧下沉,即下沉板有2面支座为梁。与板连接处钢筋有详细构造。详见04G101-4 都是整体的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
下沉式卫生间移墙需要打梁吗
下沉式卫生间有没有梁
卫生间沉降池和梁是一体的吗
下沉式卫生间梁结构
卫生间下沉好还是不下沉好
卫生间梁需要下沉吗
下沉式卫生间反梁
下沉卫生间底板与梁底
下沉卫生间横梁打断