33问答网
所有问题
当前搜索:
压力及差压变送器测液位应注意什么
压力及差压变送器测液位应注意什么
?
答:
1、量程 以及过压情况,选择适合的量程且产品本身具有一定的抗过压能力 2、传感器感应部件是否跟液体兼容
,注意抗腐蚀能力 3、安装位置以及压力接口形式 4、信号输出,跟外部信号采集模块匹配(4-20mA,0-5Vdc,0-10Vdc等等)5、电器接口防护等级,如果罐体容器 侧装IP65即可,如果投入式要IP68咯。如还...
用
差压
法测量开口容器的液位时,
液位测量
值的影响因素有
哪些
答:
2.容器内气体的压力:如果容器内气体的压力变化,将会影响差压变送器的测量值。因此,
在测量液位时需要保持容器内气体的压力恒定
。3.容器内液体的粘度:液体的粘度会影响差压变送器的测量值。如果液体的粘度变化,需要重新校准测量系统。4.差压变送器的高度:差压变送器的高度会影响其测量值。如果差压变...
差压式液位计如何
测量液位
?当
差压变送器
高于或低于最低液位时,应如何处...
答:
【答案】:差压式
液位
计是采用压差计
测量
气、液两相的压差,压差大小通过气动或电动
差压变送器
传送,并转化位电信号,最终显示处液位的大小及其变化。当差压变送器高于或低于最低液位时,可对差压变送器进行零点迁移,由正迁移和负迁移。(低于最低液位时,采用正迁移,高于最低液位时,采用负迁移)
差压变送器
如何
测液位
答:
即只要准确地检测出△P值,与高度△h成反比
,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。
差压变送器
在
测量
不同介质的差压时,
应注意哪些问题
答:
液位测量
的技术和方法有很多, 如直读法、浮力法、静压法、电容法、放射性同位素法、超声波法、微波法以及激光法等[ 1] , 而利用静压原理的双法兰
差压变送器测量液位
是石油化工生产中经常采用的液位测量方式。当需要将变送器和工艺测量介质隔离开时, 可以选用双法兰差压变送器。如: 当过程介质温度超出变送器的...
差压变送器
(引导压管)
测量液位
,请问如何迁移呢,当液位从满量程下降时...
答:
差压测量液位
时,正压侧应该位于罐底,其
压力
包括了罐中静压和液位产生的压力;而负压侧只能测量罐中的静压,即其位置应该高于液面,绝对不能有液体进入负压侧引压管,否则引压管中的液柱对
变送器
负端产生除静压以外的液柱压力,比如介质为水每米高度就有1KP a的压力。我判断是负压侧端口偏低,高...
差压变送器测
液氨
液位
不准确
什么
原因
答:
差压变送器测
液氨
液位
不准可能有以下几点原因:1 变送器的零点,量程不准。 2 正负引压管漏或堵 3 引压管伴热过热引起汽化现象 4 变送器膜盒上有污物或损坏有损伤。
EJA系列
差压
/
压力变送器
的量程选择问题
答:
使用
差压变送器测量液位
,要考虑介质的密度变化,例如:4℃时液位在10米,温度上升后介质体积增加,密度下降,液位上升,但对变送器产生的
压力
、差压不变,仍指示10米。所以液位常用0~100%刻度指示,而不用长度来标高。考虑到罐体的强度结构,12M的罐子设计的最大储存高度通常都不到12M(例如一些需要...
在采用
差压
式
液位变送器测量
密闭容器液位时,问
什么要
进行量程和零点的调...
答:
差压
式
液位变送器
是通过上下法兰的处的
压力
差=液体产生的压力的原理来测量的。如果是硅油膜盒取压,压
变测量
本处的压力还与硅油的自重液体压力有关。压变固定位置后,高低压膜盒硅油产生的压力就一定了,这个时候,空罐时测得的差压值就是液位的零点,你只要把显示值设为零点即可使输出为零。量程设置...
用
差压变送器
计算
液位
时,差压变送器的量程怎么确定
答:
手操器设置参数方法1:(此为理论数据法)手操器设置参数时要设置迁移:先算出正压的
压力
,因为你的仪表是通过引压管的,所以:正压P(单位为kpa)=
变送器
与正压取压点的垂直高度(单位同上)*隔离液密度(单位同上)*9.8 接下来算出负压:负压压力p(kpa)=变送器与负压取压点的垂直高度(米)*...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压力及差压变送器测液位过程
压力压差变送器怎么测液位
差压变送器负压测液位
用差压变送器测敞口容器液位
差压变送器测压力负压关闭吗
双法兰差压变送器怎么测闪蒸罐液位
用差压变送器测某储罐的液位
差压变送器测汽包液位