33问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器量程怎么看
压力变送器量程如何
选择?
答:
一种变送器的量程计算公式是:量程P=测量高度H×介质密度ρ×重力加速度g
。其中,测量高度H为变送器安装高度与测量下限之差,介质密度ρ为被测液体的密度,重力加速度g为当地的重力加速度。这个公式是根据流体静力学的原理来计算的。另外一种变送器(例如压力变送器)的量程计算公式是:量程P=(测量...
PMP55-1MED0/0
压力变送器怎样查看量程
答:
压力变送器量程怎么查看:查看压力变送器上面的名牌或标牌,上面有量程 压力变送器出厂合格证,上面的量程、在就是打压测电流法
,压力变送器电流信号在4~20mA, 对应最小值和最大值 压力变送器 棒状柱状小巧型 SDMB-1 扩散硅压力变送器 SDMB-2 电容差压变送器 SDMB-3151 单晶硅压力变...
压力变送器量程
-0.1-1,输出4-20ma,
如何
用plc读值
答:
西门子200:4到20MA对应数字转换6400到32000,也就是说
变送器量程
-0.1到1对应数字量6400到32000,程序里写计算公式:(32000-6400)*(AIW-6400)/(1-(-0.1))+(-0.1),输出就是实际
压力
。西门子300:无论4到20MA还是0到20MA都对应数字转换0到27648,但是要在硬件组态里对相应的通道进行设置,...
压力变送器如何
进行
量程
调整?
答:
量程调整通常是通过改变反馈系数F的大小来实现的。F大,量程就大;小,量程就小
。有些变送器还可以通过改变转换系数c来调整量程。2.零点调整和零点迁移 零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器输出信号的下限倌(即统-标准信号的下限值)与测量范围的下限值I一相对应。在: Tmin=0时,为零点调整;在x...
压力变送器器 量程
: 0~0.05~150(MPa)间可选是什么意思
答:
压力变送器的量程通常标注有两种可选量程,即下限量程和上限量程
。如上面的0~0.05~150(MPa),下限量程是0~0.05,上限量程是0~150。压力变送器的量程是可调节的,根据实际使用要求,在一定范围内进行调节。量 程: 0~0.05~150(MPa)间可选,是指根据使用要求,可在下限量程0~0.05与上限...
压力变送器
最小
量程
什么意思
答:
如果一台
压力变送器
的
量程
范围可以在 0-1MPa 到 0-10MPa 之间调整,那么 0-1MPa 就是这台变送器的最小量程,而 0-10MPa 则称最大量程。一般来说最大量程是最小量程的 8-12 倍。不同厂家有所不同。
差压
变送器量程
是什么?
答:
接下来算出负压:负压
压力
p(kpa)=
变送器
与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8 算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来算迁移量:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了 下限设置为:算出来的迁移量 上限设置为:迁移量减去
量程
手...
真空
压力变送器
的零点、
量程
的检定方法
答:
检定真空
压力变送器
的零点,就是不加压时,输出应该是4mA或1V,如带液晶表头则表头显示-100KPa;检定真空压力变送器的
量程
,如果有标准压力源,可以加对应量程的压力值,输出是20mA或5V。
差压
变送器量程
问题
答:
量程
是0-1kpa,代表正压减去负压的压差,而不是单一的
压力
.如果副压不接 直接在大气中,则是指单一的压力!如果想
知道
正压和负压各是多少,就必须知道其中的一个压力.(正压和副压)正压-副压=压差
压力变送器如何
设置
量程
答:
已知这台
变送器
的量程范围是20~100KPa,其对应输出在20KPa时是4mA,100KPa时是20mA。那么对应中间任何压力时,它的输出电流信号的计算为:输出电流信号值(I):(检测压力-零点压力)/(
量程压力
-零点压力)=(输出电流(I)-4)/(20-4)当检测压力为40KPa时 (40-20)/(100-20)=(I-...