反向有功电量怎么追补电费
反向有功电量怎么追补电费
答:
反向有功电量到供电局追补电费即可
。作为供电单位公司出现的错误,应该为错误买单并满足用户提出的合理需求及恰当的经济补偿。假设电表用电异常,电表转速快。根据合同法,是否判定供电单位涉嫌偷电造成用户的经济损失,还是说其设备异常造成不良后果。作为公司运作平台及时发现后台运作发生的数据问题,应该第一时...
三相四线(三相三线)一相失压,表计
电量
5000度,请问正确电量应为多少度...
答:
三相负荷平衡情况下,因一相电流互感器接反,只计量了三分之一电量,在已交电费情况下要再按2倍追补电费
。如果原没交电费,则应按抄见电量的三倍缴费。当前正向有功总电量+当前反向有功总电量=总有功电量(不按费率只交总电量),当前正向无功总电量+当前反无有功总电量=总无功电量缴纳无功电费。当...
三相四线电表带互感器接线显示逆相序且C相电流为负该
怎么
补
电量
答:
这个问题是A相和B相有计量,B相和C相反计量,可是A相计量正确,B相和C相都不准,
所以得有明确的计算工式,才能算出追补电量
已知三相三线
有功电能
表接线错误其接线方式为A相元件UCA.IA,C相元件UB...
答:
因此
追补
系数为:P/P1=根号3cos φ/(-0.5cosφ- (根号3/2+1)*sinφ)本题中负荷功率因素cosφ=1,则追补系数为 P/P1= 根号3/(-0.5)=-3.46 从以上分析可以看出,此种接线法电能表只记录为
反向电量
(电量为负)。若电能表为多功能电能表的话,可以看到
有功电量
都记录到反向上去了,...
双向计量
电能
表产生的
反向电量
该不该付费
答:
如果你没有发电,指示数
有功反向电量
有数字,就是接线错误,要进行分析,
追补电量
。
智能远程三相四线电表接线图
答:
③ 分时功能:分时计量正
反向有功电量
、四象限无功电量及最大需量;具有尖、峰、平、谷分时段复费率功能,也可选择峰、平、谷分时段功能,总之适用全国各地分时复费率要求。④ 数据存储:可按月存储13个月的每月电量数据,可按月存储每月的总、尖、峰、平、谷电量等数据。可按小时存储48小时内每小时...
多功能
有功电能
表正
反向有功
均有字
答:
反向有功
走了365个字,无功表425个字,是正确的。正有功,不应有。但可能是装表前就有的吧!
dtsd71电表
怎么
读数
答:
1、
电能
计量功能 ① 计量参数:可计量有功、无功、正向有功、
反向有功
、正向无功、反向无功、四象限无功等
电量
。② 监测参数:可监测各相电压、电流实时值,可监测三相总及A、B、C各相有功功率、无
功功
率、功率因数、相角、相位等实时参数。③ 分时功能:具有尖、峰、平、谷分时段复费率功能,也可...
装表接电工作总结
答:
好配电室前后门窗,再次向客户说明拖延时间是无用的,如果最后查证确有违章,其处理将是重上加重,该负责人迫于无奈,在20点10分左右终于将门打开,经检查计量柜一、二次接线,发现供给
电能
表电压线圈的电压相线被人为松开,形成伪接,使得电能表电压线圈失压,电能表停走,该案最后
追补电量
51424kW·h,追补回
电费
及违约金...
三相四线(三相三线)一相失压,表计
电量
5000度,请问正确电量应为多少度...
答:
三相负荷平衡情况下,因一相电流互感器接反,只计量了三分之一电量,
在已交电费情况下要再按2倍追补电费
。如果原没交电费,则应按抄见电量的三倍缴费。当前正向有功总电量+当前反向有功总电量=总有功电量 (不按费率只交总电 量),当前正向无功总电量+当前反无有功总电量=总无功电量 缴纳无功...
其他人还搜
电度表抄总有功还是正向有功
正反向有功电量计费
反有功电量如何追补电费
电表反向电量怎么追捕
有关反向电量收费规定
出现反向有功电量的原因
反相有功电量会罚款吗
三相电度表一相接反