33问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过电流保护整定
整流变压器过流
整定
答:
一般整流变压器采用
反时限过电流保护
,
整定
方法如下:1、反时取动作电流值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n;其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断...
10KV
反时限保护
值如何
整定
?
答:
反时限过电流保护
的整定原则与
定时限保护整定
一致。但在时间的整定上要考虑继电器的特性。 当采用GL型继电器构成过电流保护,由于其动作时间是随流进继电器的电流大而变化的,因此在标明动作时间的同时,必须标明电流的具体数值。 当流入继电器的电流正好为继电器的动作电流时,亦即对应于动作电流倍数...
定时限过流、
反时限过
流是什么意思?
答:
定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。
反时限过电流保护
是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则
整定
的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作...
什么是
定时限保护
么是
反时限保护
答:
定时限
,即保护装置的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关;
反时限
,即保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流越大,动作时间越短,反时限特性也称反比延时特性。为了实现
过电流保护
的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行
整定
。即相邻保护的动作时间,自负荷...
过电流保护
环节的主要原理是什么?怎样
整定
?
答:
过电流保护
就是当被保护设备的电流异常增大时切断电源。过电流保护分为“
定时限
”和“反时限”两种:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作
整定
值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。
反时限过
流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用...
过电流保护
你好!反时限接地过流保护你可以分为两部分来看:接地过流保护就是通过检测接地
电流
的大小,接地电流超过
整定
值并超过相应整定值对应的时间值就会引起跳闸,以保护系统。反时限是一种特性,现在很多的保护装置都是采用的
反时限保护
特性,意思就是电流超过你的整定值越多,那么引起保护动作的时间就越短,...
反时限过
流
保护
的正比时限特性是怎样的
答:
这种特性称为反时限特性,不是正比时限特性。流
过保护
装置的短路
电流
与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。
反时限保护
是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小。反时限保护不单只用在...
反时限过电流保护
跳闸线圈为什么是去分流
答:
反时限过电流保护
跳闸线圈是去分流的原因是:反时限过电流保护即继电保护的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短,短路电流越小,动作时间越长。供电线路发生相间短路时,感应型继电器KA1或(和)KA2达到
整定
的一
定时限
后动作,使其常开触点闭合,这时断路器的脱扣器YR1或(和)YR2...
什么叫
定时限
,什么叫
反时限
。
答:
定时限
在故障
电流
超过
整定
值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。反时限是指
保护
装置的动作时间与短路电流的大小成反比。当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为
反时限过
流继电器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
反时限保护整定方法
电机过载反时限计算公式
反时限过电流保护整定原则
一般反时限电流简单计算
变压器反时限过电流保护整定
反时限过电流保护定值计算
过电流保护值如何计算
反时限保护跳闸
继电保护整定计算