发电机发电电梯用不了
发电机
输出380v带不动
电梯的
原因
答:
1、发电机的频率太高所致
,如果离发电机输出线路远的电动机也许可以运行。但这样长时间运行对电机还是有影响的。2、
相序错了
,相序一般都是安装在电梯控制柜内,接入3相380V主电源,相序控制器检测到缺相(3相任何二根线无380V时、错相(未按原来的A、B、C循序接线)、电压不稳定(380±%7)。从...
发电机发电
为什么
电梯不
能正常运行---只上不下
答:
电梯上行时是需要电源的,下行时有重力,会产生寄生功率,影响发电机
,类似反送电,会使发电机反转或发动机超速。通常配电梯有功率吸收或储备装置,可能还是电梯系统或配电系统的问题,不是发电机的问题。
市电电梯能正常工作,柴油
发电机
运行后
电梯不
能正常工作,是什么原因造 ...
答:
电压不正常或者相序错误,
发电机
功率太小等都能正常运行
800KW柴油
发电机
备用电源发出的电,
电梯不
能正常运行;其它都可以运行比如...
答:
你发电机的功率不够
,因电梯启动时的电流可是额定的五到十倍的了.这时你发电机功率不够 时就把你发电机的电压拉下去了.不信你用电压表在电梯电机这端监示一下就知了.
电梯
市电可以用
发电用不了
答:
发电机功率容量不足,过载能力低
。电梯电机需要频繁启动,启动电流是额定值的5-7倍。
发电机
供电
电梯不
能启动,可同一电源带的水泵还正常,不知什么原因。请...
答:
如果电压满足了,看看
发电机的
功率够不? 多数情况是发电机的输出功率低了带不动
电梯
!
50KW
的发电机
,
电梯
启动往下时电压变低,不能动
答:
这时你可以用钳形表量一下电流,如果电流增大很多,那就是
电梯的
事。这种情况,
发电机
的故障面很小,主要检查电梯的机械部分,电气部分要检查下降接触器是不是运行时接不严,怕是主要原因。
应急
发电机
可以用
电梯
吗
答:
不可以。应急
发电机不
能
使用电梯
进行供电,因为
电梯的
电源系统是经过严格设计和测试的,仅能提供足够的电力供应以支持电梯正常运行,并不适合连接额外的设备,如应急发电机。将应急发电机连接到电梯电源系统会破坏电梯的电子元件,甚至导致电梯无法正常运行。此外,电梯供电系统通常采用特殊的三相交流电,而应急...
电梯
有电开不动是什么原目?
答:
这三个指标有一个达不到,
电梯
都不能运行。你提到发电机没有达到转速和频率,说明原动机(柴油机)有问题,只有转速达到额定,输出的频率才能正常。 可能的原因:1、柴油机调速器故障,无法加速到额定转速;2、喷油器故障导致供油不足;3、燃用通道不畅导致供油不足。现在
的发电机
都是自动调速器,...
为什么
发电机
发的电有
的电梯
能正常运行有的却不能正常运行?
答:
所有
电梯
和市电相序相同 你找电梯维也维修人员确认过相序相同么