33问答网
所有问题
当前搜索:
发电机启动后突然无电压
单相汽油
发电机
发不出220v的
电压
,是什么原因
答:
发电机启动后,发不出220V电压的原因:
1、励磁回路断线,使电压升不起来
。应检查励磁回路有无断线,接触是否良好。2、剩磁消失,如果励磁机电压表无批示说明剩磁消失,应对励磁机充磁。3、励磁机的磁场线圈极性接反,应将它的正、负连接线对换。4、在发电机检修中做某些试验时误把磁场线圈通以反向直流...
玉柴
发电机组
输出
无电压
是怎么回事?
答:
1、整流器故障
,会造成发电机组不仅没有电压输出,而且输出频率都没有显示。科技论文,柴油发电机组。此时必须更换整流器总成快速排除故障。值得注意的是必须选择与之相匹配的型号。2、发电机组线圈烧坏时,会产生明显的胶臭味。用万用表检查,绕组接线端电阻为零(绕线已经烧结造成短路)或者电阻无穷大(绕线...
如何解决柴油
发电机启动后没有电压
的故障
答:
1、如果只是电压表指示没有电压,而其他表记没有变化,那么基本可以确定是电压表本身出了故障,更换电压表即可
。2、如果其它表记指示也全部消失,应该是发电机跳闸或者失去励磁了。3、如果电压表指示消失,功率表也发生变化,而电流表指示不变,那么就可能是
电压互感器保险熔断或者二次回路接线断开
。
柴油
发电机
在工作时
突然无电压
输出,桥堆正常,碳刷正常,线圈正常,输出...
答:
出现这种情况一般是硅整流管子坏了
。可把四支管子拆开分别用表测量,两极全通,全不通这支管子是坏的,只有一头通一头不通才是支好管子。对坏的管子换上同型号,同规格的管子就可正常工作了。如果为了省事可直接换一一台同型号同规格的整流器就可正常工作了。
我单位一台柴油
发电机
刚刚
启动没
几秒就停机了,主机显示
电压
不足故障...
答:
有以下原因:1.可能属于电压异常停机
,既不是柴油机的问题,也不是AVR的问题,请检查电压低的一相绕组或电缆线有没有接地,检查线路是否正确。2.脱开控制系统,检查发电机本身发电是否正确。3.可能是自动调压装置的问题,有经验的凭感觉可以调的。4.看看水箱的小散热缝隙是否堵塞,清除一下。
75kw无刷
发电机启动后无电压
,频率正常。外加电瓶
启动电压
有,频率表却迅...
答:
老兄,
没有电压
不可能有频率正常的。频率表不管有没有电,总要在45~55HZ之间找个落脚的地方啊。当你用“外加电瓶
启动电压
有,频率表却迅速反转”,说明此时原动机的转速太低了。要是提高转速还不行,你可把电瓶头子正反对调后,再对励磁机的定子充一下磁试试。真不行的话,只能请专业人士了。
柴油
发电机组启动没电压
是怎么回事?
答:
故障类型:发电机失磁 故障现象:备用
发电机组
经过较长一段时间的闲置后,重新
开机无
交流
电压
输出,测量主输出绕组,相间的电压为“0”或低于“5VAC”;故障原因:发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象在新机、存放于...
康明斯
发电机组起动后没有电压
怎么办
答:
首先发电机本身发电,但空气开关合上后,用电设备
无电压
显示,发电机本身还继续发电。造成这种故障的原因有:输出线路有断路现象,柴油发电机用电设备配电箱内部有故障,发电机空气开关内部接线不止确或接触不良等。
起动
柴油
发电机组
至额定转速,待发电机止常发电后,合上空气开关。然后检查发电机二相电输出...
变频
发电机启动后
过载灯一直亮
没有电压
输出什么原因?
答:
可能的原因有:过载保护装置故障:变频
发电机启动后
,过载保护装置没有正常工作,导致过载灯一直亮。电源故障:变频发电机的电源供应出现问题,如电源线路故障、电源开关故障等,导致
没有电压
输出。变频器故障:变频器是控制变频发电机转速和输出电压的关键设备,如果变频器故障,可能导致没有电压输出。电机故障...
柴油
发电机
在正常运转的情况下
没有
输出
电压
是什么原因
答:
故障原因:
发电机
长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象在新机、存放于潮湿环境或长期不用的机组较多。故障处理:1、对发电机主输出回路进行检查,防止输出端存在短路造成励磁无法建立。2、有励磁充磁按钮的按一下励磁充磁按钮。