发电机定子电压升高的原因
为什么单相5千瓦汽油
发电机
修完
定子电压
高是
怎么回事
答:
单相5千瓦汽油
发电机
修完
定子电压
高是正常的,。根据查询相关公开信息显示,单相5千瓦汽油发电机修完之后残留的定子电压会缓慢释放,因此会在短时间内内电压出现
升高的
情况,是正常的。电压是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
发电机电压
过高是
什么原因
,发电机电压过高
怎么回事
答:
发电机电压过高可能由多种因素引起,
如调压器故障,导致调压器失控或电压检测线路异常
。考虑到电源线允许的电压偏差,发电机的额定电压通常设定在+-5%范围内,允许10%的电压损失。为了保持线路的平均额定电压,线路顶部电压可以高于额定电压的5%,而末端电压则可能低于5%。因此,发电机的额定电压通常会比电...
发电机定子
温度接线上带高
电压
是
什么原因
(440v)
答:
发电机定子温度接线上带高电压的原因和处理方法:1) 定子线圈的温度测点损坏造成误报警
;如果温度测点的某一点温度过高,可根据定子线圈温度测点分布图查找到相关的温度测点进行分析确定,然后联系检修处理;2) 内冷水温度高,建议开大
内冷水冷却器
冷却水的调门或旁路手动门,如果没有效果,可以查看开式...
发电机电压
过高的常见
原因
有哪些?如何处理?
答:
这是激磁电源向激磁绕组(转子绕组)输入的激磁电流过大,把调整电压的电阻器调到电阻最大还解决不了,
有可能是定子绕组与主绕组出现了短路
,造成激磁电源电压过高。这需要拆开发电机仔细检查排除。
发电机零起升压时,
发电机定子
顺时升到7.8kv
的原因
?
答:
如果是励磁投入一瞬间瞬时升到8.7kV则可能是以下问题
AVR的初励设置有问题
,需检查软件设置 发电机转子有剩磁,需人为拉开一次磁场开关通过AVR进行一次灭磁 第1种可能性较大 如果是励磁投入后在升压过程中瞬时升到8.7kV则可能问题为:AVR的调压步进太大,需检查软件设置 输入AVR的机端电压PT或PT一...
汽油
发电机定子
重绕后
电压
高
答:
绕组的接线有问题,必须检查每一绕组的接法是否正确。
汽油
发电机定子
重绕后
电压
偏高,我怀疑是励磁线圈绕多了,请高手指教_百 ...
答:
汽油
发电机的
输出电压是由电压调节器控制的。电压调节器以发动机的输出电压作为参照,当
电压升高
时,会降低励磁电流,从而降低发电机输出电压。反之当电压降低时,会升高励磁电流,从而升高发电机输出电压。如果发动机输出电压偏高,应该是电压调节器异常,应从电压调节器着手查找
原因
。
发电机
输出接容性负载后,输出
电压
为什么会上升?
答:
发电机接上容性负荷后,在
定子
三相绕组产生的旋转磁场与转子磁场的极性相同(纵轴电枢反应),有助磁作用,相当于加强了转子磁场,使单机运行的
发电机的
输出
电压
上升。
发电机电压
高,转速频率都正常是
怎么回事
?
答:
目前生产
发电机的电压
都是由“电压调节器”来管理的,其工作原理是:当交流发电机的转速
升高
时,调节器通过减小发电机的励磁电流来减小磁通,使发电机的输出电压保持不变。另外,还兼有监视负载电流的变化(功率变化),依然通过改变励磁电流的方式动态管理输出
电压的
稳定。调节器是一个比较负载的装置,在...
发电机电压
高,频率低是
怎么回事
啊
答:
发电机的电压
取决与励磁和
定子
绕组匝数及接线方式,频率取决于转速和磁极对数。如果动过定子绕组,最大的可能有两种:1、绕组匝数增加了使得感应电动势增大,可以用直流电桥测出电阻进行比较;2、绕组接线变化了,一般采用星型和三角型,星型必须是首端接负载、尾端并列,三角型必须是A相尾端接B相首端-...
1