发电机转子一点接地怎么办
转子
发生
一点接地
时后,对
发电机
有何影响?如何检查
处理
?
答:
若转子接地不消失,
应检查励磁回路中是否有异物或金属屑
。励磁回路中有金属屑或异物,应清理金属屑或异物后立即对励磁回路进行绝缘试验。若励磁回路正常,则检查主励磁机、自动电压调节器等回路的绝缘情况。若励磁回路正常,则检查转子绕组端部有无松动现象,并测定转子绕组的绝缘电阻。若励磁回路正常,则检...
发电机
转自
一点接地
的原因及
解决
方法
答:
处理:1:检查励磁回路是否有人工作
,如由于工作人员引起,纠正。2:检查励磁回路,各部位有无明显损伤或脏污,若是脏污引起接地应吹扫。3:
检查接地点是在转子回路
(测量保护回路),还是在励磁回路。4:
对有关回路进行详细外观检查
,辨明是否由于整流柜直流回路接地引起。5:若转子接地为一点稳定金属接地,...
转子
发生
一点接地
时后,对
发电机
有何影响?如何检查
处理
答:
因此,转子一点接地后,
应迅速对励磁回路进行认真检查
。同时考虑保护是否可能;根据某些保护构成原理,检查是否因为接地碳刷接触不良引起。此外,还可
倒换备用励磁以找出接地范围
。如果一旦确认转子一点接地,应投入转子两点接地保护,此时,
严禁在励磁回路上工作,以防保护误动
。需指出的是:在转子一点接地的同时...
转子
发生
一点接地
以后,对
发电机
有什么影响?怎样检查
处理
?
答:
检查是不是因为炭刷接触不良所引起.此外,
还可以倒换备用励磁以找出接地范围.如果一旦确认转子一点接地
,应该投入转子2点接地保护,这时候,严禁在励磁回路上工作,以防保护误动作.需要指出的是,在转子一点接地的同时,若发电机出现振动,则应该立即解列停机 ...
发电机转子一点接地
后,可以继续运行吗
答:
发电机转子一点接地后,
一般不允许继续运行
。因为发电机转子一点接地后,如果继续运行,会导致发电机转子出现第二点接地,甚至造成发电机转子线圈短路。发电机转子一旦出现两点接地,就会产生很高的短路电流,让发电机组被迫停机,严重时甚至会导致发电机转子线圈烧毁。
发电机
无刷励磁如何实现
转子一点接地
保护?
答:
一般来讲,无刷励磁
发电机
的
转子
是无法检测的,因为其转子绕组与外界无电的接触.但是,为确保发电机的正常励磁状态,可以通过间接的方式,对发电机的励磁系统进行控制,在其出现异常的情况下能有效保护发电机.一般采取的措施是,在励磁控制器内增加保护回路.即先预设定正常工作状态下,发电机的励磁机的励磁电压/...
发电机转子
回路
一点接地
保护动作后,一般运用于停机?
答:
发生
一点接地
后按下列程序处理:1) 停止励磁回路上与查找接地无关的工作;2)对
发电机
滑环及励磁系统进行全面检查,先测量励磁回路正、负极对地电压,判断是否为金属性接地。3)若是非金属性接地,应立即对
转子
滑环刷架等进行吹扫,并对励磁回路反有设备进行检查。4)若接地点在转子回路外的表计或装置...
当
发电机转子
发生
一点接地
时,它还可以继续运行吗?为什么?
答:
当
发电机转子
发生
一点接地
时,它还可以继续运行。但是,这可能会导致转子部分区域中的电流密度增加,从而增加转子的温度并可能导致设备损坏。发电机转子接地故障可以看作是一种缓慢发展的故障。在接地初期,故障点并不直接形成回路,故障点所流过的电流为三相不平衡电流,当此电流大于转子回路总阻抗时,不会...
发电机一点接地
有什么现象及该
怎么处理
答:
处理办法,立即寻找接地点,采用由次要负荷到主要负荷拉闸停电的半法,如果某一线路停电后接地消失即为该线路故障。二,如果是转子回路接地。现象是在发电机控制屏上,测发电机励磁回路对地有电压。处理办法:1,
检查励磁回路
,找出原因,擦拭整流子及滑环。2,加强对转子回路监督,每半小时测一次,看是否...
发电机转子一点接地
会出现什么影响
答:
发电机转子
绕组绝缘的故障,多表现为主绝缘的
一点接地
,当转子绕组仅有一点接地时,因为没有电流通过故障点,不影响发电机的正常运行,若又发生另
一点接地
而形成二点接地时,不仅故障电流可能会严重烧坏了转子铁芯或护环,而且由于一部分转子绕组被短接而破坏了转子磁场的对称性,使得机组发生剧烈的振动和...