33问答网
所有问题
当前搜索:
受力钢筋搭接
钢筋
可以绑扎
搭接
吗?
答:
可以。根据钢筋焊接及验收规范JGJ18-2003表4.1.1中明确表示
搭接
焊钢筋适用范围,现在一般的工程梁钢筋采用闪光对焊与搭接焊并用,如直径较大设计有要求需机械连接的,必须按机械连接操作,不得用交光对焊与搭接焊。
受力钢筋
的接头宜设置在受力较小处。同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上的接...
钢筋
绑扎
搭接
长度规范是怎样的?
答:
一般上部通长筋在距支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/3处搭接。钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同连接区段内纵向
受力钢筋搭接
接头面积面分率对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭...
钢筋搭接
与锚固的区别是什么?
答:
1、概念不同
钢筋搭接
是钢筋与钢筋之间的连接,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的
受力钢筋
伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份,主要起着结构变形时的抵抗作用;而锚固是钢筋与混凝土之间的连接,受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘接作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需要的长度。
纵向
受力钢筋
可以绑扎
搭接
吗?
答:
不得采用绑扎搭接,可使用机械连接、搭接连接。轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向
受力钢筋
不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于纵向受拉
钢筋搭接
长度的70%,且不应小于200...
在建筑工程中,
钢筋
的
搭接
有哪三种方法?
答:
一、绑扎
搭接钢筋
绑扎连接应满足国标GB50010《混凝土结构设计规范》的相应要求。1、适用和不适用范围国家标准GB50010《混凝土结构设计规范》中“钢筋的连接”里“轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向
受力钢筋
不得采用绑扎搭接;其它构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于...
施工规范中
钢筋搭接
长度及接头区的规定?
答:
2、各
受力钢筋
之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎中心至
搭接
长度L的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。搭接接头区箍筋的间距不应大于5d,且不应大于100mm,受压区间距不应大于10d,且不应大于200mm。3、受...
受拉
钢筋
怎么
搭接
?
答:
1、
受力钢筋
的接头宜设置在受力较小处。同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上的接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不宜小于钢筋直径的10倍。2、若采用绑扎接头,则接头相邻纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开。钢筋绑扎接头连接区段的长度为1.3倍的
搭接
长度。凡搭接接头中心点位于该区段的搭接...
钢筋搭接
有哪些要求和规范?
答:
1、搭接长度:根据钢筋类型和规格,搭接长度应符合国家和地方标准的规定。通常情况下,
钢筋搭接
长度为钢筋直径的6倍,且不小于500毫米。2、搭接位置:钢筋搭接位置应符合设计图纸要求。在独立基础底板中,钢筋搭接位置通常位于结构
受力
较小的部位,以避免对结构产生过大的影响。具体位置可参考设计图纸中的...
钢筋搭接
长度是多少?
答:
3.梁架立筋与非惯通钢筋的搭接长度为150mm。4.墙竖向分布筋,墙水平分布
筋搭接
长度均为1.2lae。5.板上部
受力筋
的搭接长度为ll。6.板抗裂构造钢筋、抗温度筋自身及其与受力主筋的搭接长度为ll。7.板分布筋自身及其与主筋的搭接长度为150mm。当分布筋兼作温度筋时,其自身及与受力主筋、构造钢筋...
钢筋
连接方式有哪些,有几种
答:
参见《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 (2015版)8.4 钢筋的连接 8.4.1 钢筋连接可采用绑扎
搭接
、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中
受力钢筋
的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
条形基础分部钢筋和受力钢筋搭接
受力钢筋绑扎搭接接头
钢筋搭接接头对砼受力影响
当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时
框架梁受力钢筋的搭接
盖板受力钢筋可以搭接吗
水平受力钢筋是否允许绑扎搭接
非受力钢筋搭接长度
纵向受力钢筋搭接长度