33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器三次谐波特性
变压器
知识有关
三次谐波
的详解
答:
在三相变压器组中,三相磁路彼此无关,三次谐波磁通和基波磁通沿同一磁路闭合。
由于磁路的磁阻小,故三次谐波磁通较大
。加上三次谐波的频率为基波频率的三倍,所以由它所感应的三次谐波相电动势就相当大。但在三相的线电动势中,三次谐波电动势互相抵消,因此线电动势的波形仍然为正弦波。
变压器谐波特点
答:
变压器谐波特点如下:
1、单相变压器空载运行时,输入电流主要为励磁电流,波形呈现尖顶波,主要含3、5、7次谐波
。2、单相变压器负载运行时,谐波主要取决于负载。3、三相变压器空载运行时,输入电流主要为励磁电流,含有较丰富的谐波,副边按照三角型。4、连接时,无三次谐波。副边按照星型连接时,与单相...
三次谐波
的主要表现
答:
由于三次谐波及其倍数次谐波呈零序特征
,因此中性线上的三次谐波电流是三相中三次谐波电流的代数和,会引起过载风险使所有的谐波电流造成电流和电压畸变,还形成150的电磁场,对其周围的电子控制、保护及通信设备和系统产生干扰,主要表现为:(1)因为三次谐波的零序性,低压母线上的三次谐波电压主要与中性...
什么是
三次谐波
?有什么危害呢?
答:
2: 三次谐波在变压器线圈产生零序环流和铁心零序磁场,
减少变压器的出力,增加变压器的损耗,使出变压器发热严重
。3: 电流和电压畸变增加了供电系统中其它设备和材料的损耗、发热、加速绝缘老化减少使用寿命。4: 零线电流过大,使开关跳闸频繁。5:中性点零位飘移,使零线对地产生电压,对设备及人身安全造成...
什么是
三次谐波
?三次谐波有什么样的
特点
?
答:
在电力系统中,正常供电频率是50HZ,所谓“三次谐波”,
就是在50HZ的电路中,夹杂有150HZ的交流正弦波
,这个150HZ的交流正弦波由于是50HZ的三倍,于是称之为三次谐波。输电及配电系统规定:在频率恒定情况下,电压和电流均以正弦波波形运行。然而在非线性负荷接入系统时,产生的附加的谐波电流会引起电流和...
为什么
三次谐波
电流不能流过
变压器
呢?
答:
在单相
变压器
中,当外加电压为正弦波时,由于u1≈e1,故感应电动势为正弦波,产生的主磁通Φ也是正弦波,因此单相变压器的空载电流为尖顶波,即。在单相绕组回路中,
三次谐波
电流和基波电流一样可以流通,因此单相变压器的空载电流包含了基波电流和三次谐波电流。但是在三相变压器中,由于三相三次谐波电流同...
为什么在三相心式
变压器
中
三次
磁通不能在铁芯中流过
答:
三次谐波
电流不能流过星型连接的
变压器
是因为三次谐波本身的
特性
。普通交流电的基波但想表达式是:ua=Ua sinωt ub=Ub sin(ωt-120°)uc=Uc sin(ωt-240°)三次谐波的表达式是:ua3=Ua sin3ωt ub3=Ub sin3(ωt-120°)=Ub sin3ωt-360°=Ub sin3ωt uc3=Uc sin3(ωt-240°...
主变低压侧为什么要采用三角接法?
答:
三次谐波
的一个重要
特点
就是同相位,它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统输送,保证供电质量。还有零序电流也可以在三角形接线形成环流,因为主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时,零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作。主变高压侧接星型,是为了降低线路的损耗和...
变压器
Yd连接时
三次谐波
的问题
答:
恰恰相反,高压侧星形连接,则一次侧
三次谐波
电流将不能流通,也就是一次侧励磁电流为正弦波,但由于铁芯磁化
特性
是非线性的,所以主磁通就是含有三次谐波的平顶波,那么一次和二次相电势中就会出现三次谐波。但是对Yd连接的
变压器
,虽然三次谐波励磁电流在一次不能流通,但其产生的三次谐波电势被d结线...
Yy型连接
变压器
中的
三次谐波
电压
答:
因为铁芯磁化曲线为非线性曲线,当外施电压为正弦波时,励磁电流的无功分量却呈非正弦波,所以有
三次谐波
磁通产生。三次谐波电流和绕组接线组别有关,而三次谐波磁通和铁芯构造有关。Y/Y接绕组中无法流通三次谐波电流,因此无法抵消三次谐波磁通,那么就有三次谐波电压产生。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器为什么会产生三次谐波
三次谐波的波形
三次谐波发生串联谐振
为啥三次谐波是叠加
三次谐波滤波器原理
单相接地产生三次谐波
三次谐波对三相电路的影响
三次谐波电流
三次谐波为2V