变压器三相输出电压不一致
为什么会出现
变压器
低压出线侧
电压三相
都不一样
答:
变压器低压侧三相电压有差异的原因可以用“能量守恒”和“内阻增大”来解释
。内阻增大:其实内阻不是增大了,是相对于外阻减少,相对地增大了;当电流增大时,一定是外阻减少了,变压器负荷侧这并联的用电设备越多,其电阻就会越少,相对地,变压器的内阻虽然不变,但相对地显得大了。能量守恒:变压器内阻...
变压器
运行中遇到
三相电压不
平衡现象如何处理?
答:
变压器运行中遇到三相电压不平衡现象应按照以下方法进行处理:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题
。2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
为什么会出现
变压器
低压出线侧
电压三相
都不一样?
答:
电厂发出的电三相是绝对平衡的,也就是
三相电压一致
同样高。但负载有两种:三相负载(动力)和单相负载(照明),三相负载不管大小都不会破坏三相的平衡。但如果三个单相负载的大小不同,根据欧姆定律,电流大的一相电压必然低,这个情况通过别的用户的
变压器
反应到高压上,就造成高压电的
三相不
平衡,你的...
一个输出为三角形690v输出的
变压器
,
输出三相
之间的
电压
均为690v,但...
答:
不正常,相与相之间的
电压不
平衡,这样会对用电设备损耗很大的,建议尽快解决这种问题
10kv农网线路
变压器输出三相电压不
平衡
答:
有两种情况:
1、10KV电压不平衡引起的
,一般情况10KV电压也不是很平衡,有这种可能!2、0.4KV配电线路负荷分配不均匀,可能B相带的负荷少,这种情况只需要调整一下负荷就行!
从
变压器输出
的
三相电压不
平衡有没有办法解决。
答:
调整
变压器
3相负债,使之达到基本平衡。
变压器三相电压不
平衡原因
答:
该情况的原因是断线故障、接地故障、单相大容量负荷。1、断线故障:如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。2、接地故障:当线路一相断线并单相接地时,虽引起
三相电压不
平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。
变压器
低压
三相电压不
平衡的原因
答:
1. 在
三相变压器
中,
电压不
平衡通常是由于三相负载严重不平衡所引起的。2. 当三相系统中的中性线接地良好,且各相负载功率相等时,电压将保持在变压器铭牌上标注的额定电压,不会出现升高或降低的情况。3. 然而,在实际应用中,中性线的接地电阻很难达到理想状态,即零电阻。在这种情况下,即使三相负载...
三相
隔离
变压器
的输入
输出电压
相差20多伏正常吗?
答:
如果输入
电压
380V那
输出
空载的情况下相差20V那 就不正常了。如果你是 在负载的情况下相差20V那 就要 检查你的负载是否正常,没有超载,那 就说明
变压器
有问题。更多资料请访问 《《《 微波网 》》》
变压器
运行中遇到
三相电压不
平衡现象如何处理?
答:
如果
三相电压不
平衡时,应先检查三献负荷情况。对△/Y接线的
三相变压器
,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。