短路电流计算
答:
短路电流计算
为了修正由于故障或连接错误而在电路中造成短路时所产生的过电流。电力系统在运行中相与相之间或相与地(或
中性
线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。三相短路因短路时的三相回路依旧是对称...
变压器
不对称
短路计算
的分流公式在哪
答:
一旦出现上述情况,则熔断器的熔丝熔断或过
电流
保护装置动作,切断电源,使三相负载停止工作。 (2)对称的Y/Y联结电路中一相负载
短路
对称的Y/Y联结的电路中,假定U相负载短路,其电路图如图5.17(a)所示。此时 点与 点等电位,U相负载电压为零,负载
中性点
与电源中性点之间的电压等于U相电源的电压...
短路电流计算
需要哪些数据
答:
Ue ——
变压器
高压侧额定电压(kV)Se —— 变压器额定容量(kVA)2.三相
短路电流
周期分量的
计算
:I(3)``= (kA)按照上式计算出的短路电流系变压器低压短路、高压侧的短路电流数值,按电压比关系可换算成低压侧的短路电流。低压电网一般以三相短路电流为最大,并与
中性点
是否接地无关。短路全电流最...
电网
短路电流
是怎么
计算
的?
答:
非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即中性点不接地时,非故障相电压为线电压。二、两相短路
两相短路电流是三相短路电流的√3/2
。1、两相短路时,非故障相电压等于故障前电压,故障相电压降为故障前的1/2,且方向相反。2、同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线间的残压相同。3、Yd11变压器Y侧两...
...
中性点
经0.2/3大小的阻抗接地后,算Y型低压侧单相
短路电流
时...
答:
变压器
中心点接了电阻后,一旦发生单相短路,由于此电阻的作用,变压器中心点的电位已经不再是零电位,而是漂移了。将
短路电流
分接后,此时将三相电流分接,不仅将出现出现正序和负序,同时也必然出现零序。三相正序和负序由于各相之间相差120度时间角,所以仅在三相导线中流通。而三相的零序电流确是同相的...
短路电流
的
计算
答:
冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当1000KVA及以下
变压器
二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3 这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行
短路电流计算
了.公式不多,又简单.但问题在于
短路点
的总电抗如何得到?例如:区域变电所...
变压器中性点
接地是什么意思?
答:
当这地线与零线相接时,也相当于中性线(零线)的重复接地,当然
短路电流
也可能有一部分是从用户处的地线的接地电阻-地线-零线-
变压器
的
中性点
构成部分回路.但共同的结果都是,强电流通过接地电阻时在其两端产生压降,从而使零线对地电压升高使零线产生危险电压,通过以上途径接触时就可能危及人生安全了.
中性点
直接接地系统发生单相接地故障时
答:
其特点是:电源
变压器中性点
接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于
短路电流
大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN-C系统一般采用零序电流保护;(2)TN-C系统适用于三相负荷基本平衡...
为什么
中性点
直接接地系统单相接地
短路电流
太大,与三相接地短路电流相 ...
答:
在电网中,当发生单相接地故障时,所有接在同一个电压等级网上的中心点直接接地的
变压器
都将向故障点提供
短路电流
,当中心点接地的变压器数量是容量很大时,单相短路电流值将与三相短路电流值非常接近。因此需要调整电网中中心点直接接地的变压器数量及容量,以将单相短路电流值保持在较小的范围内。
6、
短路
是电力系统故障中出现最多,也是最为严重的一种。请简要说出短路...
答:
5.9 了解正、负、零序电流、电压经过Yn,d11
变压器
后的相位变化4.5.1 实用
短路电流计算
的近似条件 1.
短路计算
的基本假设条件 (1)磁路的饱和、磁滞忽略不计。系统中各元件的参数便都是恒定的,可以运用叠加原理。 (2)系统中三相除不对称故障处以外都可当作是对称的。因而在应用对称分量法时,对于每一序的网络...