33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器互感器配比表
变压器
容量与电流
互感器
的
配比
?
答:
高压10KV是
变压器
容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流
互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
变压器配比互感器
答:
原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格,如,
160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5
,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,250kva变压器低压侧电流表配用互感器:600/5400/5公式I=S/√...
1250KVA
变压器
应当配多大
互感器
?互感器变比是怎么计算的呢?_百度知 ...
答:
1250KVA变压器,10kv侧互感器变比5/100, 0.4kv侧互感器变比5/2500
。互感器有用于测量和计量,精度不同,所以在选型时要注意。
谁知道400KVA的
变压器
高供高计需要用多大电流比的
互感器
啊?谢谢
答:
400KVA的
变压器
高供高计需要用40/10的
互感器
。假设电压是10KV 电流=400÷10=40(A)40÷10=4(A)安装40/10的互感器,最大电流是4A
如果250千伏安的
变压器
用800比5的
互感器
可以吗?
答:
参考上图,低压侧电流约360A,远远低于800A,因此选用800/5的
互感器
不合适,建议用400/5的。
630kv的
变压器
高压侧配10kv电压
互感器
?变比
答:
侧配如下:额定电压为10KV容量630KVA的
变压器
高压侧应配10KV电压
互感器
。注:原题应为630KVA而不是630KV。互感器变比为10/√3:0.1/√3:0.1/3 电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送...
200kva
变压器
高供低计应
配置
多大的电流
互感器
答:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289(A)电流
互感器
若作为电度计量,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。
变压器
容量与电流
互感器
的
配比
?
答:
变压器
的容量选择与电流
互感器
的配合是关键。高压10KV变压器的一次侧电流大约为容量的0.06,而400V二次侧电流则为容量的1.5倍。例如,200KVA变压器对应一次互感器选15/5,二次选400/5;800KVA变压器则一次选50或75/5,二次选1500/5。电流互感器的容量和变比应根据实际电流需求来确定,其二次侧绕组...
100的
变压器
配多少的
互感器
答:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=100/1.732/0.4≈145(A)电流
互感器
可选择200:5的。
变压器
容量与计量
配比
答:
变压器
容量与电流
互感器
的
配比
原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,250kva变压器低压侧电流表配用互感...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器电流互感器怎么配
变压器互感器配比计算
如何计算互感器用多大
互感器容量选择参考表
变压器和断路器的配合选用表
互感器与断路器配比表
变压器电流互感器在哪个位置
变压器低压互感器怎么配
400kw配多大的10kv互感器