答:
高压计量包含了变压器的损耗在内,低压计量则不包含变压器的损耗
。高压计量与低压无功补偿是两码事。无功补偿,是要求各用户提高自己的功率因数,减少向系统的无功需求,提高发电机的有功出率。因发电机的视在功率一定,如果系统功率因数低,它就必须减少有功出率,增加无功出率,降低了发电机的效率。因此电...
动力
负荷
电能计量中高压计量与
低压计量
,在计量中差别大不大?那种计量方...
答:
高压计量与
低压计量
只是计量地点不同,二种计量的最大区别在于是否包含了
变压器
的电能损耗。计量方法好与不好的评价标准就是“准确”与“不准确”。在高压计量与低压计量中,最大的问题是变压器的损耗用计算的方法不容易“算”准确,而“走”电能表,就可以计量的很准确;因而,要计量用电设备用了多少电...
500KVA箱变两台并联运行,
低压计量
,怎样才能将
变压器
和高压电缆的损耗计...
答:
对于
低压计量
来说,1000KVA
变压器
的损耗还是1个损耗重点,估计满
负荷
损耗(包括150米线路电缆)约为15KW,1个月会产生电费数额为:15KW×720小时×0.73元=7880元。
怎样根据用户的
负荷
选配
计量
装置和高
低压
熔丝
答:
一般应根据用电负荷超出20%选择相应配电变压器容量,如负荷80KW应选择100KVA变压器比较合适
。别的还应根据相应电压等级、用电需求等考虑相应条件。高低压熔丝:根据相应高低压侧电流的1.5-3倍选择熔丝。如果更细一些的话就要找相应规程查找了。
变压器计量
安装方案;要素
答:
电流互感器**/5A(分子的数值看你
变压器低压
侧而定电流多大的了)、电压互感器0.4/0.1;4、低压侧分
负荷
:1)、负荷超过40A就得相低第3条一样,2)负荷低于40A就可直接接电度表了,选3相4线制,40A(看具体回路电流多大)、400V的。高压侧
计量
要和当地电业部门联系后实施,不能自己搞的!?
计算
变压器
的
负荷
答:
1、你的
变压器低压
输出应该是400V,输出线电流为:630/0.4/1.732=909.4A。2、你的平均功率为:((433+339+341)/3)*0.38*1.732=244kVA。有功功率为:244*0.95=232kW。3、从三相电流的分配,已经可以看出,你三相的负载不平衡(当然是很难做到绝对平衡的)。所以在零线上就出现了电流。
变压器低压计量
与功率因数有有关系吗
答:
有。根据百度百科查询,
变压器
调控电压,电压越大功率就越大,所以有关系。
低压计量
是较老的方式,目前渐渐被高压计量取代。低压计量,一般不存在轻载功率因数低的问题。
变压器
高压侧电量远远高于
低压
侧电量,高压侧大约是低压侧的4/3倍...
答:
高压计量与
低压计量
不同在于高压计量已经包含了
变压器
损耗及线路损耗,而低压计量只是计量了低压侧电量。查对一下变压器损耗表,排除损耗原因就是表计原因。我有一个6300KVA ,35KV变10KV变压器,每月有功损耗在6000度左右,一个1000KVA箱变损耗基本在1000度左右,每月损耗合计就是7000度左右。
1000KVA
变压器
用于
低压计量
的互感器应选多大的?
答:
1000KVA
变压器低压
侧额定电流1500A左右,可以选2500/5A或2000/5A的电流互感器。
配电中高压计量和
低压计量
差距很大是什么原因
答:
1、
低压
有人偷电2、
变压器
有负载损耗3、
计量
有误差 JLS高压计量箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体的正面成为整体式。用户可以根据需要而自由...