变压器功率计算公式口诀
变压器计算公式口诀
答:
口诀1 :容量除以电压值,其商乘六除以十
。说明:此口诀适用于任何电压等级。口诀2 :配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5
。变压器额定电流计算 额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条...
380v
功率计算口诀
是什么
答:
380v功率计算口诀为电力加倍,电热加半;单相千瓦,4.5安;单相380,电流两安半
。适用范围:此口诀仅适用于380/220V的三相四线系统,功率以KW或者KVA为单位,估算电流以A为单位。解释说明:这两句口诀中,电力是指电动机。在三相380V时,电动机每千瓦的电流约为2A。即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是...
变压器功率
问题:
答:
口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十
。说明:适用于任何电压等级。单位KV 变压器容量/1.732/电压 高压侧额定电流为:1000000/1.732/10500=54.98A 低压侧额定电流为:1000000/1.732/400=1443A
...
变压器
空载试验时的
功率
因数如何
计算
?最好有
公式
和具体实例_百度知 ...
答:
配电电力变压器空载无功损耗的速算公式:Q0=i0Sn/100
式中,Q0为电力变压器空载无功功率,千乏;i0为电力变压器空载电流标么值;Sn为电力变压器额定容量,千伏安。公式的计算口诀是:配电电力变压器,空载无功损耗值。
空载电流标么值,乘以容量除以百
。说明:(1)运行中电力变压器的损耗,人们往往只注意铜损...
10KV 1000KVA
变压器
一般情况负载电流为多少安?
答:
10KV,1000KVA
变压器
一般情况负载电流为1787.545安。假设变压器效率是95%,输出电压是380V50HZ的交流电。根据三相四线制
功率计算公式
:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=1000000÷(1.732×380×0.85)=1787.545(安培)
电工所有
计算公式
答:
常用
计算公式
P=U×I R= U÷I P-
功率
(W)P=I2×R R= P÷I2 R-电阻(�6�8) P= U2÷R I= U÷R I-电流(A)U=I×R U-电压(V)XC= 1/2π�0�6C XL=2π�0�6L XC---容抗(�6�8) XL--...
速算
变压器
额定电流,容量除以电压值,其商乘6除以10,这个6和10是通过计...
答:
就是根据
变压器
的
功率计算公式
得来的,把功率因素当作0.8或0.9,根3是1.732,出来的,大概是这样,个人的有点区别
220v
功率计算口诀
是什么?
答:
三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五。单相二二乘四五,若是三八两倍半。三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,
变压器
,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流...
...400KVA容量的
变压器
可以吗?如不行需用多大容量的变压器
答:
这个不行,因为400KVA相当于320KW,但是
变压器
的最佳工作状态是额定容量的65-75%。你这两台160KW若是短时或间歇式工作的(或轻载工作)用500KVA变压器。若不是短时或间歇式工作的(或轻载工作),那么最好用630KVA的变压器,希望可以帮上你。
变压器
知识
答:
三相
变压器
的容量=根号3*电压*电流;已知三相变压器容量=1250kVA,一次电压35kV,二次电压10kV;根据
公式
三相变压器的容量=根号3*电压*电流(S=√3*U*I)推导出一次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/35=20.62A 二次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/10=72.17A 以上内容原创 ...