33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量选型计算
变压器容量计算
公式 秒懂变压器容量计算
答:
变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷
选择
,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。二、关于
变压器容量计算
的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压...
变压器容量
怎么
计算
?
答:
三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器电...
变压器
的
容量
如何
计算
?
答:
根据公式:kw除以0.9再除以0.8即可算出所需变压器大小
。选变压器要看负载的性质了,负载是什么类型的,比如说感性负载,还是阻性负载?假如是纯阻性负载(很少),那么变压器的容量选负载一样大即可,如果是感性负载,那么根据公式S×cosφ≥P即可。计算出来后可查表选变压器,一般会再留个5%以上的余...
变压器容量计算
公式
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器容量计算
公式是什么?
答:
变压器的容量计算公式:β=S/Se
式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,...
变压器
的
容量
如何
计算
答:
计算变压器
的容量(KVA),公式为:容量(KVA) = 输入电压(V) x 输入电流(I) x 变比(一次电流与二次电流比值)。例如,如果需要一个输入电压为220V,输入电流为10A,输出电压为110V的变压器,并且变比为2:1,那么该变压器的
容量计算
如下:容量 = 220V x 10A x (2/1) = 4400VA(即4.4KV...
变压器
的
容量计算
公式是什么?
答:
解:对于三相
变压器
,根据
容量计算
公式S=√3UI 一次侧电流I1=S/√3U1 二次侧电流I2=S/√3U2 式中,变压器额定容量S,单位kVA;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧额定电流;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV三相变压器为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...
变压器容量
如何
选择
,怎么
计算
?
答:
我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,
计算
三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA
变压器容量
的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而
选择
大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约...
变压器
的
容量计算
公式
答:
变压器
的
容量
千伏安(KVA)=原边输入电压(KV)* 原边电流。KVA为视在功率。例如:
选择
35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。当建筑物的
计算
负荷确定后,配电...
变压器容量
和功率
计算
公式
答:
容量
的
计算
公式为:容量(KVA)= 电压V(伏特) × 电流A(安培) × 1.732 × 转换系数 / 1000。其中,1.732为三相电压的系数,转换系数通常为0.8 ~ 1.0,用来考虑功率因数。例如,
变压器
的输入电压为220V,输出电流为20A,转换系数为0.8,则容量为220 × 20 × 1....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器容量快速计算
变压器需求容量计算
变压器选型的一般计算标准
变压器容量算法
变压器容量计算公式表
电力变压器实际容量计算公式
变压器容量选择计算公式
变压器容量选择计算方法
电力变压器容量计算