33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器并列运行的条件有哪四个
变压器并列运行
应满足哪些
条件
?
答:
变压器并列运行应满足的条件:(1)变压器的接线组别相同
。(2)变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。(3)变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。(4)
并列变压器的容量比不宜超过3∶1
,这样就限制了变压器的短路电压值...
变压器并列运行条件
答:
变压器并联运行有四种情况:1、绕组连接组是相同的
。2、变压比相同(允许误差为0.5%)3、
阻抗电压相同
(允许误差为10%)4、容量比一般不应超过3:1.如果不满足上述并联运行条件,会出现以下后果:1、如果绕组连接组不同,变压器同相二次侧会有很大的电位差,而且由于变压器二次侧阻抗很小,会有很大的环流...
变压器并列运行的条件
是什么?
答:
变压器并联运行的条件有以下四个:
1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)
。4、
容量比一般不应超过3:1
。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...
变压器并列运行的条件
答:
变压器并列运行应满足的条件如下:
1、变压器的接线组别相同。2、变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等
。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。3、变压器的短路电压相...
变压器并列运行条件有
哪些
答:
变压器并列运行的条件:①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同
。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;③各变压器的阻抗电压(短路电压)...
变压器
并行
运行
必须满足哪些
条件
?
答:
变压器并行运行必须满足
的条件
如下:一、需要满足的条件 1、变压器容量比不超过3:1。2、变压器的电压比相等,其变比最大允许相差上下0.5%。3、变压器短路电压(又称阻抗电压)百分比相等,允许相差不超过上下10%。4、变压器接线组号相同。二、
变压器并列运行
介绍 变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续...
变压器并列运行
应满足哪些
条件
?
答:
变压器并列运行
应满足
条件
:1、变比相同 2、接线组别相同 3、短路电压相等 4、新安装或大修后应核对相序相同
什么是
变压器的并列运行条件
?
答:
变压器并列运行条件分析
变压器并列运行条件包括
各变压器电压相等、变压器联结组别相同、各变压器短路电压相同、各变压器希望输出电流同相位等。1.变比相等(既电压相等)各变压器的原绕组额定电压必须相等,副绕组额定电压亦须相同。这样,各变压器之间没有电压差,不会形成平衡电流。目的是避免在
并联变压器
所构成的...
什么叫
变压器的并列运行
?应满足什么
条件
?
答:
【答案】:(1)将二台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间通过同一母线分别连接,这种连接方式称为变压器的并列运行。(2)变压器并列运行应满足:a、变压器的接线组别相同,
b、变压器的变比相同
,c、变压器的短路电压相等。
两台
变压器
如果要
并列运行
,必须具备哪些
条件
?
答:
两台变压器如果要
并列运行
,必须具备以下
条件
:(1)电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%。(2)接线组别相同。(3)百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响
变压器的
出力。如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三角型接线电压电流关系
兆欧表的发电机是直流还是交流
变压器并列运行条件满足三个条件
变压器并列运行三要素
两台变压器并列运行的条件是什么
继电保护四个特性
变压器并列4个运行条件
两台变压器并列运行的条件
变压器并联运行的条件是什么