答:
10000V。500kva
变压器
采用
高压计量
方式,应配备30或5A的电流互感器和10000或100V的电压互感器。
1000
变压器
用多大
高压计量
答:
您好,您想问的是1000kva得配多大的
高压计量
表吗?15A电表100KVA配电
变压器
一次额定电流为:100*1000/1.732*10000=5.78A。变压器一次侧保险按额定电流的2-3倍,所以选择15A的高压计量表比较合适。在高压线路中进行计量用电量,配电房中在高压电箱中按装的电表是高压计量。
500kva
变压器配
多大
高压计量
答:
35kV。
计量变压器要尽量与入网电压相同,以准确反映客户用电量,以达到准确收费的目的
。在中压电网中,35kV为常用电压,500kva变压器配有35kV高压计量。
80kva的
变压器
要用多大的
高压计量
箱,
怎么
算的?
答:
供电线路如果时10kV,一般选择5/5A的
高压计量
箱;具体计算方法为:S=√3UI,计算出高压侧一次电流,80=√3*10*I,计算出高压侧电流为4.624,;如果为6KV线路,则高压侧电流为7.698,建议选择10/5A的计量箱
容量为250KVA
变压器
如果安装
高压计量
那需要多大的计量
答:
根据P=1.732UI,计算出变压器高压电流I=25A.比如高压6KV.选择30/5电流互感器
。选择三相三线式高压电能表,选择6KV/100V三相0.2级计量用电压互感器。
如何
根据
变压器
容量及高压侧额定电流来选用10KV
高压计量
箱
答:
电流互感器二次电流为1A,就选电度表为1A的。
计量
电度为电度表示数乘电压互感器变比再乘电流互感器变比。也有电度表示数机构已经按一次电压和一次电流归算后制作,就可以直接读数了。对了,电流互感器一次额定电流的选择,只需要电流互感器一次额定电流大于
高压
侧额定电流且比较接近即可。
250kVA
变压器配高压计量
需要多大电流比。
答:
假如额定电压10kv/0.4kv的双侧
变压器
,一次侧额定电流I=S/1.732U=250/1.732*10=250/17.32=14.43A。可选CT15/5,PT10/0.1的
高压计量
箱。
160KVA
变压器
的
高压计量
配置
答:
160KVA
变压器
的
高压计量
配置如下:1、电流互感器 必须用0.2S级;2、电流互感器 电流变比用15/5,预览30/5;3、电压互感器必须用0.2级,且电压变比是10000/100。
200的
变压器
需要多大的
高压
电表?
答:
200Kva的
变压器
容量较小,属普通工业用电,不允许安装
高压计量
的。200Kva的变压器低压侧额定电流约289A,可选5/300电流互感器和6A电度表作为低压计量。
630KvA
变压器
,高压35Kv,需要配多大变比的
高压计量
箱
答:
35KV线路630KVA
变压器配高压计量
箱(陕西泰开电气设备有限公司生产)配电压互感器35/0.1;电流互感器10/5。