33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器感应耐压试验
变压器耐压
检测怎么做
答:
1 、外施
耐压试验
:外施耐压试验是对被试
变压器
加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。因此,试验时被试变压器的不同侧绕组各自连在一起,一侧绕组施加电压,另一侧绕组接地。外施耐压试验...
变压器耐压试验
方法
答:
1、频
耐压试验
中限流电阻R1应根据
试验变压器
的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100—300mA时,可取0.5一1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为lA以上时,可取lΩ/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150KV/m考虑,管子的粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水...
如何防止
变压器感应耐压
?
试验
为防止被试变压器因过高电压损坏
答:
1. 采用适当的电压等级和频率 在进行
变压器感应耐压试验
时,需要使用适当的电压等级和频率。一般来说,选择的电压等级不应超过被试变压器的额定电压,频率应符合被试变压器的设计要求。这样可以确保测试的安全性和有效性。2. 采用合适的限流电阻 为了防止由于电流过大而导致的损坏,可以采用限流电阻。限流电阻...
变压器耐压
检测怎么做
答:
一、外施(工频)
耐压试验
1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:
试验变压器
,分压器,有效值电压表。3.试验步骤 3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...
感应耐压试验
原理是什么?
答:
感应耐压试验
原理是给
变压器
施加2倍额定电压以上的电压,可在纵绝缘缺陷处建立更高更集中的场强,绕组匝间、层间和段间的电压达到并超过电介质缺陷处的击穿电压,感应耐压试验所规定的外施电压的作用时间亦可保证绝缘缺陷的击穿;故感应耐压试验可以可靠地检测出变压器纵绝缘性能的好坏。分工频耐压试验和直流...
变压器感应耐压试验
的作用是考核变压器的什么强度
答:
主绝缘和纵绝缘。
变压器感应耐压试验
的作用是考核变压器的主绝缘和纵绝缘强度。感应耐压试验在电力变压器低压绕组施加操作冲击电压,通过电磁感应使变压器高压绕组的绝缘经受过电压考验的试验。
变压器感应耐压试验
电源容量要求
答:
变压器感应耐压试验
电源容量要求:每1KV试验电压需要0.5KVA容量。感应耐压所需容量是由被试变压器的铁损、励磁无功功率、绕组间和对地电容的充电容量三者所决定。
变压器感应耐压
实验
答:
没说拖的是什么发电机,但干嘛要反转才能发出100Hz的交流电?正转和反转只是发出电的相序会发生变化,没听说频率会提高的。除非是双馈异步发电机,那也得给转子以50Hz励磁才能在同步转速下得到逆相序的100Hz,可这不是双馈异步发电机的正常工况。要做
变压器
的
感应耐压
,应该选用400Hz的中频发电机、三倍频...
变压器耐压试验
答:
变压器
交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
感应耐压
实验
试验
的原理是什么
答:
试验原理 电压互感器进行交流
感应耐压试验
,也即是在互感器低压侧加上约为3倍额定电压,在一次侧感应出相应的高压来进行试验。为了防止铁芯过分饱和,应该提高电源电压的频率,采用150Hz电源进行试验。当频率超过100Hz时,为避免提高频率后对绝缘的考验加重,所以应相应地减少耐压时间,耐压时间t(S)由下...