33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器投运交接试验
变压器交接试验
有哪些内容?
答:
1、
变压器
安装竣工后必须进行电气特性和绝缘特性试验,即
交接试验
。2、在交接试验全部项目合格之后,安装施工部门与运行管理部门之间必须对变压器进行交接验收。这是新装变压器送电之前的必经的重要程序。交接验收的主要内容如下:(1)、安装施工部门向运行管理部门移交变压器制造厂的全部技术文件,包括变压器及其组...
怎样做
变压器
的
交接
性
试验
答:
1、绝缘电阻试验;2、交流耐压试验;3、直流耐压试验;4、导体直流电阻测量;5、泄漏电流测量;6、绝缘油实验;7、检查线路两端相位。
交接试验
注意事项:1、高压实验设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。2、进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的安全距离。3、高压试验结束后,应对...
变压器
的
交接试验
的项目有哪些?
答:
1.绝缘油
试验
或 SF6 气体试验;2.测量绕组连同套管的直流电阻;3.检查所有分接的电压比;4.检查
变压器
的三相联接组别;5.测量铁芯及夹件的绝缘电阻;6.测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比;7.绕组连同套管的交流耐压试验;8.额定电压下的冲击合闸试验;9.检查相位。
变压器交接试验
内容有哪些
答:
1、绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比、极化指数;2、绕组连同套管的介质损耗因数;3、绕组连同套管的直流电阻和泄漏电流;3、铁芯、夹件对地绝缘电阻;4、变压万益放染获践器的电压比、联接组别和极性
试验
左;5、
变压器
局部放电测量;6、外施工频交流耐压试验;7、本体绝缘油试验;8、套管型电流互感器试验...
变压器
的常规,型式,
交接试验
的区别
答:
(1)型式试验。A型试验也称设计试验,是对
变压器
的结构和性能进行综合鉴定,以确认变压器是否满足原设计的要求。(2)出厂测试。是每台变压器出厂时必须进行的检验,以检查变压器是否符合原技术条件的要求,确认制造中无偶然缺陷。(3)
交接试验
。是根据合同的技术条件和验收要求,在变压器安装后
投入运行
前进行的...
一建
变压器交接试验
记忆口诀
答:
试验变压器
的试验记录必须予以保存,直至该变压器不能再用时为止。
变压器试验
,要分几种场合区别对待:1、制造厂的出厂试验(包括例行试验、型式试验和特殊试验)。2、变压器安装调试,在
投运
前的
交接试验
。3、变压器在运行中的检测试验。4、变压器大修后的试验。
变压器交接试验
和功率有关系吗
答:
以及检查变压器的负载能力和效率等。通常,功率测试会采用负载箱或者负载电阻等设备进行,通过对变压器进行不同负载的测试,来检验变压器的功率性能是否正常。因此,可以说
变压器交接试验
和功率之间存在一定的关系,功率测试是交接试验中的一个重要环节,对于确保变压器的正常运行和性能表现具有重要的意义。
变压器交接试验
项目有哪些?
答:
中华人民共和国国家标准,电气装置安装工程UCD GB 50150-91 电气设备
交接试验
标准第6.0.1条 电力
变压器
的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;...
变压器交接试验
中,测量铁芯及夹件的绝缘电阻内容有( )。
答:
本题考查的是
变压器
安装技术。测量铁芯及夹件的绝缘电阻:(1)在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘电阻测量;(2)变压器上有专用铁芯接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝缘电阻;(3)采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络...
10kV
变压器交接试验
项目有哪些内容?
答:
10kV
变压器交接试验
项目 一.测量绕组的直流电阻 二.测量绕组的绝缘电阻,吸收比和极化指数 三.测量绕组泄漏电流 四.测量介质损失角tgδ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器交接试验交流耐压值
变压器交接试验是什么
变压器交接试验项目有哪些
变压器交接试验口诀
110kv变压器交接试验
10kv变压器交接试验报告
变压器交接试验规程
10kv变压器交接试验项目
油浸式变压器交接试验