33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器最大负载率
变压器最大
负荷电流及
负载率
计算
答:
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A@108:3A,B@102:9A,C@72:6A,求变压器最大负荷电流及负载率。最大负荷电流最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。I=100/1.732×0.4=144A;负载率负载率等于平均电流除以额定电流。变压器负载率=(108+103+73)/3/144=
66%
. 抢首赞 评论...
最大负载率
指的是什么
答:
最大负载率是指变压器负载率达到最大
。负载率是一个物理量,指的是变压器实际工作中的功率大小相对于变压器额定功率数值的百分比,此数值受环境、时间等诸多因素的影响。变压器实际功率与额定功率的比值叫负载率,一般是80%左右。负载率每个工作周期的工作时间/(工作时间+非工作时间)的值,变压器实际功率/...
变压器最大负载率
是多少?
答:
负载率等于平均电流除以额定电流。
变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66
变压器
容量计算及
负载率
分析
答:
变压器
是电力系统中的重要设备,其容量和
负载率
的计算对于电力系统的运行和管理至关重要。本文将介绍变压器容量的计算方法和负载率的分析方法,帮助读者更好地了解变压器的运行状态。
最大
负荷电流变压器的最大负荷电流是指在额定容量下,可以长期运行的最大电流。根据视在功率的计算公式,我们可以得出变压器的最大负荷电流...
变压器负载率
标准范围
答:
25%~100%
。变压器的负载率标准范围应根据不同的变压器类型、额定容量和使用环境有所不同。正常的负载率在25%~100%之间。负载率是指变压器实际输出功率与额定容量之比,用百分比表示。负载率过低,变压器会出现过载现象,导致温升过高、油漏、绕组烧毁等故障。负载率过高,变压器会过热、损耗过大,缩短使用...
变压器负载率
是多少?
答:
变压器
的
负载率
在变压器额定容量的65-75%最合适。根据负载容量选,400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的
最大
负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散...
...B=102.9A,C=72.6A,求
变压器最大
负荷电流及
负载率
答:
热心网友的方法才是正确的,已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均电流除以额定电流。负载率=(108+103+73)/3/144=
66%
....
变压器最大
负荷电流和负荷率怎么求?
答:
6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均电流除以额定电流。
变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%
.
最大负载率
指的是什么
答:
负荷率计算 负荷率=[实际供电负荷/变电站(主变)额定负荷]X100%;实际供电负荷为实际抄见数.
最大
负荷电流值计算 最大负荷电流值=最大负荷/(1.732x额定电压X功率因素) 最大负荷为实际抄见数.
负载率
指该
变压器
实际承担的负荷与其容量之比,用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于最佳的75~80%...
变压器负载率
答:
其实我国许多标准对
变压器负载率
(负荷率)均有规定,下面列举部分标准规定如下:4.3.2配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%;当有一级和二级负荷时,宜装设两台及以上变压器,当一台变压器停运时,其余变压器容量应满足一级和二级负荷用电要求。《民用建筑电气设计标准》GB 51348-20199.3居民住宅小区...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
最大负载率计算公式
变压器安全负载标准
变压器长期负载率不低于多少
最大负载率公式
年度最大负载率
变压器超负载率标准范围
变压器最小负载率怎么算
变压器负载率一般在多少正常
负载电流能超过变压器电流吗