变压器电损耗一般多少正常
变压器电损耗一般多少正常
答:
百分之三以下
。根据查询我国电力局官网得知,我国变压器损耗过高会导致变压器使用寿命减少,损耗正常范围是百分之三以下。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。
变压器
的
电损耗是多少
?
答:
1.一般来说,
400KVA变压器的电损耗在正常情况下应该在2%左右
。具体来说,铁损应该在0.5%左右,而铜损则应该在1.5%左右。如果不能满负荷运行再乘上负荷率(不低于10%)。 2000KVA变电损(满负荷、功率因数0.8、24小时):2000*0.8*2%*24=768kW ...
配电
变压器
的
损耗是多少
,每月大概多少度电?
答:
400kVA,电压比为10kV/0.4kV的配电变压器,我假定是S9-400/10,也就是9型的。
其空载损耗标准值为800W,负载损耗标准值为:4300W
。总损耗为800+4300=5100W。这组数据你在变压器铭牌上可以看到。如果你的变压器是高压方计度,变压器就是运行在额定功率,那么每月有:5.1*24*30=3672 kW.h(千瓦....
变压器损耗
标准
是多少
?谁知道的吗?
答:
国标1094-1规定:总损耗偏差+10%,空载损耗和复载损耗+15% ,但总损耗不得超过+10%
。 标准里还有描述:对某些自偶变压器和增压变压器,因其阻抗很小,则应有更大的偏差。对分接范围大的变压器,特别是分接范围不对称时,也会要求做特别考虑。另一方面当变压器要和已有的变压器并联时,按协议,可规...
国家规定
电损耗是多少
答:
百分之3
。根据查询律渐网信息显示,国家规定电损耗在用电量的百分之3以内,变压器一旦通电,不管用户是否用电、用电多少,都有一定的损耗,这个损耗技术上称为空载损耗,供电单位收取的损耗就是按变压器容量收取的空载损耗费。
箱式
变压器
年度
电能损耗是多少
答:
在2%-5%之间。箱式
变压器
的年度
电能损耗
主要取决于变压器的额定容量、使用条件和工作负载。
电损一般多少
算
正常
的
答:
正常
家庭用电,
电损耗
在用电量的3%以内。
变压器
的损耗分铁损和铜损两部分:1、绕组铜损,P=I2Ri,注意是电流的有效值。变压器总铜
损是
各绕组的代数和,当导线直径小于两倍穿透深时,不考虑集肤效应,可直接用直流电阻度计算,否则用交流电阻。2、铁损取决于频率和磁感应强度,电路工作状态,材料等,...
630的
变压器
一个月
正常损耗是多少
答:
正常
耗损如下:630KVA
变压器
的
损耗
主要包括空载损耗和负载损耗。对于某型号的630KVA变压器,其空载损耗为1.04KW,负载损耗为8.28KW。如果按照每月30天、每天24小时计算,这种变压器的最大月损耗大约为(1.04+8.28)*720=6710.4度。
...一台50
变压器
每个月空负荷要
损耗多少
度电 谢谢了
答:
损耗程度可能会有所不同。 对于标准规格的50变压器而言,其空载损耗通常为1-
2%左右
,即每小时耗电约为0.03-0.06度。因此,每个月的空载损耗可能在20度左右。 但需要注意的是,如果变压器使用时间长或年久失修,损耗也可能会增加。建议定期检查和维护以保持其正常运行状态和最佳性能。
1250KVA的
变压器损耗
为22.55%
正常
(变压器负载很小,一个月就用了9000度...
答:
这个数字应该基本
正常
,因为你月用电量太小,按你所说,
大概
每小时仅为12.5KW左右,所以
变压器
的
损耗
主要是空载损耗,不知道你采用的是什么系列的变压器,象现在的最新的S11系列变压器,象你的这么低的月用电量(即使你一度电都不用),空载损耗一个月也需要1000多度(空载损耗按1.36度左右算),当...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10