33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验接线方法
110kv
变压器耐压试验接线方法
答:
1、首先把一套2芯线,从控制部分的输出端连接到
变压器
的输入端。2、其次另一套三根线里面包含绿线、黑线、红线,控制部分和变压器之间的端子一一对应。3、最后把110k变压器启动即可。
变压器耐压
检测怎么做
答:
验方法。
将非试的两相线端并联接地,把中性点抬高到电压的1/3左右,从而使试验相线端达到外施耐压试验的要求
,而该相绕组的感应电压又达到了感应试验的要求。如果这样做不能符合试验要求,可以调节位置,甚至可以用另一台变压器作支撑变压器来支撑中性点。新标准中要求感应试验时要测局部放电量、起始与熄...
变压器耐压
检测怎么做
答:
一、外施(工频)
耐压试验
1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:
试验变压器
,分压器,有效值电压表。3.试验步骤 3.1
接线方法
:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...
你好,请问高频
变压器耐压测试
怎么
接线
答:
1、控制箱接地端子:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与接地网相连
。2、高频及测量电缆快速联接插座:用于机箱与倍压部分的联接。联接时只需将电缆插头顺时针方向转动到位。拆线时只需逆时针转动电缆插头。3、电源输入插座:将随机配置的电源线与电源输入插座相关。(交流220V±10%...
有载调压
变压器
的交流
耐压试验
怎麼做?
答:
6)连接分压器和测量仪器;7)接线完毕,检查所有接线是否正确
;8)调节保护球隙间隙,与试验电压的1.1~1.2倍相应,连续3次不击穿。每次从零开始升压,每次耐压调整球隙时要放电;9)高压引线连接变压器高压端、变压器绕组;10)开始从零升压,升压时应相互呼唱,监视电压表、电流表的变化,升压时,要...
变压器
交流
耐压试验
如何
接线
?高压侧短接以后跟设备连线,然后低压侧短 ...
答:
你上述
接线
是正确的,但要注意的是
试验
设备按要求该接地的地方一定要接地啊。
新装好的
变压器
要做
耐压试验
,一头接在其中一相上,另一头接哪里?接地还...
答:
工频交流
耐压
实验一般是做相对地,另一头接到
变压器
外壳的接地端子上
想问一下
变压器
的
耐压试验
是怎么做的
答:
变压器的耐压试验是怎么做的?
变压器耐压试验
室是在打压台上做的,一般的是高对低,高对地,低对地.也就是高压线包对低压线包的耐压,高压线包对变压器外壳耐压,低压线包对变压器外壳耐压。
试验变压器
的使用
方法
答:
1、按
接线
示意图接好工作线,必须注意,使用该
试验变压器
时必须将“高压尾”可靠接地。 接通电源前,须先将操作箱(台)调压器调至零位。电源接通后,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电等待升压。2、以1.5-2KV/S的速度沿顺时针方向均匀旋转调压器手柄升压,并密切注意仪表...
变压器
感应
耐压试验方法
及
试验接线
?
答:
一、容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下的
变压器
,应按本标准附录一试验电压标准进行交流
耐压试验
;二、容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在110kV以下的变压器,在有试验设备时,可按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验 附录一 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准 附表1.1 高压电气...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器打耐压的正确方法
10kv电缆直流耐压试验接线
变压器耐压治具接线方法
2500摇表测变压器绝缘
变压器耐压测试方法
变压器耐压试验方法视频
10kv变压器交流耐压试验标准
变压器耐压测试实物接线图
感应耐压试验接线图