答:
当变压器的零线接地不好,分两种情况。一,
当三相负载平衡时 无影响,接不接都无所谓。二,当三相负载不平衡时 会造成电源中性点偏移
。反应出来的就是,某相电压超过额定,某相电压低于额定。这样下端的负载就遭殃啦。三相越不平衡,中性点偏移越很。即电压波动就越大。
如果
变压器零线接地
不良会导致哪些不良
后果
?
答:
零线断路时,由于设备不能工作,
容易误判设备不带电而发生触电事故
。在发生相线接地故障时,零线对地电压上升,对于采用保护接零的设备,其外壳也将带上危险电压。另外,由于变压器外壳是与变压器中性点连接在一起后再入地的,因此,人们无意碰到设备或变压器外壳或接地引下线时,都会发生触电事故。同时,...
电力
变压器零线接地
吗
答:
5、地线和零线各有各的作用,并且地线和零线之间会有一个电位差,如果零线接地,
就会造成电流从零线流向地线,这一方面造成能量的浪费
,另一方面使零线和接地保护线各自功能混淆,在出现故障时,设备不能得到良好的保护。综上所述,由于零线和接地线各有各的功能和用处,所以电力变压器零线不能接地。 本回答由科学教育分类达...
变压器零线没
有保护
接地
有没有烧坏变压器现t象吗?
答:
零线不接地会烧变压器
。在理想供电状态下,零线不接地是不会造成烧变压器的;在三相不均衡的情况下,零线不接地会造成三相电压不均衡,进而
导致某相电流超出额定范围而烧变压器
;许多变压器保护电路,是以零线接地为基础工作的,零线不接地会导致保护电路不能正常工作。
变压器
出线中
零线接地
了吗
答:
答:变压器的零线是必须接地的。否则,民用的供电电源就不可能正常供电的,如果变压器的零线没接地或零线折断的话,
是要造成电源故障的
。而且所有的漏电开关由于没有零线,无法检测到漏电流,所有保护完全失效。0.2秒或0.3秒或再长的时间也不会跳闸的。
零线不接地
线会出什么问题呢?
答:
在三相四线制的供电系统中,如果
零线接地不
好或者接地端断了,其
后果
是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,...
变压器零线没
有接怎么会导致单相用户电压升高
答:
或影响正常工作;因而中性线必须要接地;2、如果不出现意外,中性线(
变压器
中性点)
不接地
是可以运行的;但由于电气运行中不可能不出现问题,当发生某相“实”接地时,没有接地的相电压,就会变成线电压,即升高根号3倍;我们的电器设备是“放”在地上的,一般耐压水平是按照低压额定电压(220V)设计的...
零线不接地
可以吗?
答:
如果
零线不接地
线路一旦遭遇雷击那么线路对地电压就会升高到雷电的十几万伏特,造成大面积伤亡事故。
零线接地
可以释放雷电电压防止事故发生。二是防止
变压器
高压侧感应电荷累积到变压器次级造成变压器次级线路对地电压升高发生事故。三是防止变压器初级和次级漏电造成对地电压升高出现事故。所以零线接地锁定相线(...
用户
变压器
的
零线
为什么
接地
?我先说一下我的观点。我是外行,不知道对不...
答:
用户
变压器
侧的
零线
(中性线)如果
不接地
,当三相负荷不平衡时,中性点将会发生电位偏移,不是标准的零电位,就会某相的相电压高于标准值,某相的相电压低于标准值,致使某相别的单相负荷不能正常工作。中性点接地以后,因为大地是标准的零电位,所以即使三相间的符合不平衡,中性点也不会引起电位偏移,...
台架式
变压器
无
零线接地
线和避雷器接地线会怎么样?
答:
无
零线接地
线会使
变压器
外壳带电,出现安全隐患。没有避雷器接地线可能在打雷天气遭到雷击