33问答网
所有问题
当前搜索:
变电所的负荷怎么算
变电站计算负荷的计算
公式有哪些?
答:
U2nI2In(VA)P1=P2/η(VA)式中:P2变压器次级功率
计算
值.P1变压器的低级功率计算值.U2I和U2II .变压器次级各绕组电压(V),其值由
负载
决定.I2I和I2II .变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定.η为效率 变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA...
计算
负荷是如何计算
的?
答:
1、需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷
。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。2、利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数...
...
负荷的计算
公式;比如10kV线路001的最大
负荷怎么算
,请高手指点一下...
答:
计算公式:
10千伏线路最大负荷=10*1.732*线路最大负荷电流*功率因数=根号三*电压*线路最大负荷电流*功率因数
。10KV最大线路最大负荷,是有限制的,具体要看导线型号,和开关设备的额定工作电流限制,一般为630A, 好像一般不超过8000KVA。请注意线路最大负荷电流应对应时间,也就是说你要计算的是一年...
变电所
总
负荷的计算
原则是什么?
答:
1负荷计算的原则 负荷计算的原则是将不同工作制下的用电设备额定功率更换为统一的长期工作制下的设备功率。在这个原则下,连续工作制下的用电设备的额定功率当然就等于额定功率,而断续或者短时工作制下的电动机设备功率,则采用
需要系数法
或者二项式法,统一换算到负载持续率为25%时的有功功率。2、利用...
变电站负荷
率
怎么算
?
答:
负荷率计算
负荷率=[实际供电负荷/变电站(主变)额定负荷]X100%
;实际供电负荷为实际抄见数.最大负荷电流值计算 最大负荷电流值=最大负荷/(1.732x额定电压X功率因素)最大负荷为实际抄见数.
总降压
变电所负荷计算
公式
答:
负荷计算。配电所或总降压
变电所的负荷计算
,为各车间变电所
计算负荷
之和再乘以同时系Uj --- 用电设备额定电压,kV.K p, K q --- 有功功率,无功功率通时系数。
计算负荷
的方法?
答:
1、需要系数法
。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。2、利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和...
怎样计算变电站的负载
率
答:
你要的是1-10月份的平均实际
负载
率,是 实际平均容量(视在值)/额定容量(视在值)如果你给出的“供电量为220104000”单位是“千瓦时”,“主变压器容量100000”单位是“千伏安”,再提供变压器运行的平均功率因数 再规定每月按30天,每天按24小时计,就可以
计算
平均负载率了。
两台主变并列运行时
负荷怎么
分配,
如何计算
?
答:
分配:设变压器1的额定容量为S1,阻抗电压为U1,所分配的容量为S12 设变压器2的额定容量为S2,阻抗电压为U2,所分配的容量为S22 并设它们所带的总
的负荷
为S,则按下式
计算
:S1 + S2 = S (S12 / S1)/ (S22 / S2)= U2 / U1 两台变压器并联运行后的总容量会接近两台变压器的容量之和。
35kv
变电所负荷计算
答:
1 =0.85* ∑ S = 0.85*10.15 = 8.63MVA 取每年
的负荷
增长率为 ω = 2% ,则考虑五年规划(即 n=5)时的
计算负荷
∑ S = (1 + ω ) ∑ S n 2 1 = (1 + 0.02)5 *8.63 = 9.52 MVA参考资料:wenku.baidu.com/view/f7930b23aaea998fcc220e55.html ·
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
负荷中心一般有变电所或配电所
电负荷怎么计算出来的
对于变电所什么是负荷功率
变电所计算负荷
35kv变电所总计算负荷为多少
某车间变电所总计算负荷
变压器负荷怎么算
配电柜负荷怎么计算
变电所负荷