变电站对时方式有哪些
请问
变电站
时间同步技术有哪几类?
答:
(3)网络对时方式
。网络对时是依赖变电站自动化系统的数据网络提供的通信信道,以监控时钟或GPS为主时钟,将时钟信息以数据帧的形式发送给各个授时装置。被授时装置接收到报文后,通过解析帧获得当时的时刻信息,以校正自己的时间,达到与主时钟时间同步的目的。通常,智能变电站配置一套公用的时间同步系统...
智能
变电站
采用什么
方式对时
?
答:
1、脉冲对时方式
脉冲是由一个无任何电源的开关(其实就是光耦的输出端)发出的,称为无源空节点脉冲,如果测量的有电压幅值的脉冲就是有源脉冲,只是驱动电压不同而已。无源空节点加上电源就能变成有源脉冲输出。 在实际的工程应用中,
秒脉冲+串口报文
的形式是最多的,秒脉冲校正毫秒及以下时钟,...
智能
变电站
的常见
对时方式有哪些
?
答:
目前主要对时方式有
PPS、B码、IEEE 1588、GPS
。
变电站
全站时间同步系统具体方案是什么?
答:
站控层设备宜采用SNTP对时方式
。
间隔层、过程层设备采用IRIG-B、1PPS
对时方式,条件具备时也可以采月IEC 61588网络对时。主时钟源要提供满足DL/T 860《变电站通信网络和系统》的通信接口,直接与自动化系统连接,将装置运行情况、锁定卫星数量、同时或失步状态等信息传输至站控层。...
电力系统对站内GPS
对时
的要求是什么?GPS对时接口
方式
分类
有哪些
答:
(2)对时接口方式有以下几种:1)脉冲同步方式
。脉冲同步方式又称应对时方式,主要由秒脉冲信号每秒个脉冲和分脉冲信号(每分钟一个脉冲)。秒脉冲是利用GPS装置所输出的每秒一个脉冲方式进行时间同步校准,实践准确度较高,上升沿的时间误差不大于1us,这是国内外保护常用的对时方式。分脉冲是利用GPS...
电力系统对站内GPS
对时
的要求是什么?GPS对时接口
方式
分类
有哪些
答:
本规范要求各类接入GPS同步时钟装置的设备采用下述一种或几种时钟同步信号,凡新投运的需授时
变电站
自动化系统间隔层设备,原则上应采用IRIG-B码(DC)时钟同步信号。时间同步信号类型:1) 1PPS秒脉冲(空接点输入)2) 1PPM分脉冲(空接点输入)3) 1PPH时脉冲(空接点输入)4) IRIG-B(DC)时码...
电力系统时间同步装置属于哪一类
答:
主时钟采用双机冗余配置,生产控制系统的后台计算机宜采用NTP方式对时,测控和保护等设备宜采用IRIG-B码、
秒脉冲对时方式
。电力电厂智能变电站时钟同步系统方案系统组成 电力智能变电站时钟同步系统方案由主时钟、时间信号传输通道、时间信号用户设备接口(扩展装置)组成。主时钟一般设在电厂的控制中心,包括...
基于gps的电力系统广域同步时间服务系统的时间同步
方法有
哪几种
答:
①同步脉冲
方式
。同步脉冲由统一时钟源提供,在现场应用较多的是基于北斗系统/GPS的
变电站
统一时钟。②简单网络时钟协议( SNTP)方式。SNTP是使用最普遍的国际互联网时间传输协议,也是DL/T 860《变电站通信网络和系统》中选用的站内
对时
规范,属于TCP/IP协议族,是一种基于软件协议的同步方式。③IEC ...
有哪些
时钟系统资料值得分享?
答:
串口
对时
:灵活的数据传输
方式
串口对时,也称为软对时,通过数据帧传输时钟信息,如年月日时等,通过RS-232或RS-485接口。这种方式适用于设备间时间同步,报文内容灵活,可包含额外信息如GPS卫星数和告警信号,便于实时调整和校正。脉冲对时:精准与简化的结合 脉冲对时提供了高精度的同步,如秒脉冲(...
...下列关于NCS系统的
对时
要求
哪些
是错误的?()
答:
SNTP)
对时
。间隔层智能测控单元宜采用IRIG-B。C项,第5.8.3条规定,主时钟宜按主备
方式
配置,两台主时钟应至少有1台时钟的无线授时基准信号取自北斗卫星导航系统。D项,第5.8.4条规定,必要时可设置从时钟作为主时钟的扩展装置,从时钟应设置两路有线授时基准信号,分别取自2台主时钟。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤