变配电室设计规范
配电室
的
设计规范
是怎样的?
答:
配电室
的
设计规范
是:一、建筑要求 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、...
变配电
房
设计
有什么
规范
?
答:
变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。
变配电
所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措...
关于
配电室
布置的
规范
是怎样的
答:
变电所低压
配电室
的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下
变电所设计规范
》(GB 50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。表3.1.9
配电
房建筑
设计规范
是怎样的?
答:
1配变电所位置的选择,应符合下列要求:1)宜接近用电负荷中心;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的
变配电室
,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;5)当配变电所的正...
配电
房
设计规范
要求
答:
1、高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
变配电
房荷载要求
答:
《10kV及以下变电所
设计规范
》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求第6.2.6条 长度大于7m的
配电室
应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
配电室规范
要求
答:
配电室
规范
要求1、
变配电室
通风要求1.1 变压器室宜采用自然通风,当采用机械通风时,夏季的排风温度不应高于45℃,进风和排风的温差不应大于15℃,且其通风管道应采用非燃烧材料制作。1.2 电容器室应有良好的自然通风
配电
房建筑
设计
需遵循哪些
规范
答:
一级负荷的供电电源应符合下列要求:一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。三、选择导体截面,应...
哪条
规范
明确规定
变配电室
不能放在建筑物最底层
答:
住宅建筑电气
设计规范
JGJ242—20114.2.2当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅建筑地下的最底层。4.2.3当配变电所设在住宅建筑外时,配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间距,应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求,配...
挡鼠板50cm出自哪个
规范
答:
《GB50053-942008
变配电室设计规范
》。挡鼠板高度不得低于50cm是通过《GB50053-942008变配电室设计规范》中第6.2.4条的规定。这规范对于变配电室的设计提出了具体要求,包括挡鼠板高度。按照这一条款,确保安全和防止小动物进入,挡鼠板的最低高度应设定为50cm以上。