33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器一般坏哪里
变频器一般
是坏在哪个电子元器件?…
答:
1.电容
,包括电源驱动板和电源板(整流板)上的电容,容易出现老化、鼓包、漏电、击穿等问题,也有时是因为短接片或外界附件原造因成。2.
整流模块
,一般为IGBT模块,也有的用GTO模块,容易发热烧坏或爆掉(多为短路引起)。3.风扇,有时风扇会烧掉或因灰尘太多卡死等,必要时要更换。4.微处理器或...
变频器
的常见故障及维修
答:
常见故障有过流、现象、过压、欠压、过热等
。1、过流 过流是变频器报警最为频繁的现象。2、现象 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动...
变频器
常见故障分析?
答:
过流是变频器报警最为频繁的现象
。1.1现象 (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。(3)重新启动时并不立即跳闸...
变频器
常见故障
答:
变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,
任何虚焊和接触不良都会出现故障
。某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线
欠压
。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所...
变频器一般
有哪些故障
答:
主要原因有:1)负载侧短路 2)工作机械卡住 3)逆变管损坏 4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有:1)升速时间设定太短 2)降速时间设定太短 3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大 4)电子热继电器整定不当,动作电流设定...
变频器一般
会
坏哪里
?
答:
一般
是几种情况:信号模式不正确、端子接线错误、参数设置不正确或外部信号自身有问题。7、过电流跳闸和过载跳闸的区别。过电流主要用于保护
变频器
,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一挡或两挡,这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。过载保护由变频器内部...
变频器
容易出现故障有哪些
答:
一般可复位恢复的故障:
过流
(负载短路,选型不合理)、过热(散热差,选型不合理)、过压(电压过高,停车参数设置错误导致的母线过压)。需要维修的故障:IGBT击穿,整流桥击穿,
电容
爆、充电电阻烧坏。变频器在短时间不使用时不需要断电,频繁断送电易导致充电电阻烧毁。
请问
变频器
在恶劣的条件下,特别是回潮天,经常会出现内部短路炸机,
一般
...
答:
一般
为开关电源坏,如果是动力部分进水就炸模块。不过一般是电源和驱动容易坏
变频器哪里坏
了主轴开和关跳闸 变频器没有报警
答:
变频器
uc1报警是电流过载报警,
一般
是由于线路短路或者是主轴损坏引起,首先你检查一下主轴电机有没有抱死,如果主轴没有问题可以更换一条主轴电机线试一下。
变频器
通电不显示?别慌,故障排查与解决攻略来了!
答:
如果接触器没问题,那就要检查电源模块了。高压供电LED灯亮,说明高压直流供电没问题。但低压直流供电如果没电压,可能是开关电源罢工了。检测发现直流电压没送过来?那很可能是连接高压直流电端与脉冲变压器初级端的降压电阻坏了。解决办法:换个降压电阻,问题迎刃而解!HC245芯片损坏了
变频器
通电显示不正常?别急,还有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器坏了能不能不用变频器
变频器摔一下会坏吗
为什么变频器那么容易坏
变频器怎么才能坏
变频器没力什么坏了
变频器坏了可以修吗
变频器装坏了
变频器经常坏什么原因
如何判断变频器坏了