变频器三相没输出
1.1kw
变频器三相
进线380伏,而岀线
三相无
电压,屏幕也没指示灯,是什么故...
答:
10、检查电源板是否烧坏,控制面板无法上电,检查电源板是否有烧坏的地方。
变频器
ABB ACS550-01
变频器
有
三相
输入
无输出
怎么办?
答:
.使用通信控制变频器(端子控制无此问题),写047F启动,写047E停止;如果给047E后,
变频器输出
转速没有降至0的情况下又给047F,变频器接收到的控制字就会变成0477,
变频器不
动作,也不报故障;2.在每次变频器上电时,都要写0476初始化一次,然后才能写其它控制字;转载于刘三江 ...
变频器
的频率上了来但是
三相没
有电压
输出
的原因?不是不变频本身的哪个地...
答:
变频器未启动,它当然没有输出电压
,如果变频器启动了,还没有输出电压,那就要再具体查找相关原因了,比如当频率为0HZ的时候电压可能为0(并未测试),或者很有可能是变频器已经损坏,你说的这种情况我并未遇到。一般来说,即使在变频器空载运行时,启动变频器调节频率,变频器应该也是有输出电压的,但...
变频器没
有
输出
电压是什么原因?
答:
出现这种情况的原因有以下三方面:
1、三相输出电流检测电路
。当电流互感器的内电路损坏,使故障信号输出脚输出异常高的电压信号时,CPU以为运行电流大到已到短路程度了,赶快报OC信号吧;2、驱动IC损坏,如J316的6脚内场效应管子短路后,将6脚电压拉为故障检出状态的低电平,CPU要是再不报OC信号,那...
施耐德55
变频器
上电rdy,运行几秒显示
输出
缺
三相
故障是什么原因?_百度...
答:
1、先断开电源,把变频器的输出线拆下来,用万用表测量电机的电阻值
。2、若测量三相电阻值平衡且正常,说明是变频器本身故障,需检查进线电源或者测量断路器是否损坏。3、若测量出线三相电阻不平衡,需要拆开是输出线路断路还是电机烧坏断路。测量时注意区分进线端与出线端,进线端为RST,出线端为UVW ...
欧母龙
变频器
端子控制后,
三相输出没
有电压是什么问题?
答:
变频器
是否处于工作状态,
输出
频率是多少,假如非工作状态,或者是输出频率为零的情况下,这是正常的。或者是看变频器控制面板是否有显示报警码,如果有的话,也是正常的,这是由于变频器故障导致的自我保护,此时,变频器处于停止输出状态。
急求救
三相
电机工作时
变频器
跳闸了。送上电后显示零,
没输出
是什么原因...
答:
首先
变频器
故障都会有故障代码,察看故障代码属于哪类,根据代码解决问题,然后上电复位,再看情况如何
变频器
上电后没有显示也没有
输出
电压是什么原因
答:
1、
变频器
故障;2、变频器参数设置不正确;3、变频器给定值超过允许范围;4、电机故障,导致变频器报警并停止
输出
;5、电机过载,导致变频器报警并停止输出。
铸达1.5KW
变频器
,输入有
三相
380V的电,但
输出
只有二相电这是什么问题...
答:
这应该是逆变模块故障,或者是逆变模块的驱动电路等有故障,需要
变频器
厂家或专业维修变频器的人士,对变频器的硬件进行检测后确认。变频器
维修
变频器
,没有
三相
电怎么办
答:
用单相
变频器
,再加上升压变压器,就可以
输出三相
380v的电压了。