33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器不显示故障但频繁停机
为什么
变频器没显示故障老是
会自动停下来的
答:
不显示故障自动停,
你首先看下是不是由外部端子启动的,看下外部端子的线路是否松动, 然后看下给定的频率信号是否没有了
,如果是由外部给定频率,没有信号的话变频器会在0HZ,相当于停机, 如果不是上述情况那就有可能是主板问题,变频器不受控。
变频器无
报警信息,
但是
在运行中停止,是什么原因?你
答:
还有一种情况,
就是变频器所使用的电源的谐波含量太大
,也会导致这种情况的出现,如果是谐波干扰导致的变频器无故障停机,可以在变频器的电源侧选装MLAD-V-SR变频器输入滤波器或MLAD-VR-SR变频器输入电抗器等谐波抑制器件试试。变频器
abb+acs550
变频器
运行半小时停下来,不报错,无需复位,什么原因呢?_百度...
答:
如果变频器自动停机,且没有故障/报警代码的话,
有可能是启动信号丢失了,或者是停止信号误触发,也不排除变频器硬件有故障了
,比如控制单元、存储卡,或者是INT板等等。这个需要运用排除法,逐个去排除的。
变频器老是
自己停,怎么解决?
答:
1、
负载出现短路
这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘变差,此时应检查电机及附属设施。2、
变频器内部问题
如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护,这是变频器...
变频器
老自动
停机
是什么原因
答:
1、供电电源是否正常,2、参数设置是否正确
,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。3、
电源中是否有较大的电磁谐波
,最好是用电能质量分析仪,或是频谱分析仪来进行检测。4、变频器硬件故障。比如接触器等硬件故障等等。解决方法:...
变频器
运行中
频繁
停车
不显故障
什么原因运行信号不稳定怎么解决_百度...
答:
那么,可以做的事情,就有三个:第一,就是接地。处理好
变频器
的接地,保证其符合国标。第二,屏蔽,变频器的输出端最好是用屏蔽线,前提是变频器的输出端与电机之间的连线长度不超过50米。第三,就是滤波,加变频器专用滤波器、变频器专用电抗器、磁环等谐波抑制器件。
变频器
老自动
停机
是什么原因?
答:
1. 电源问题:交频水泵需要稳定的电源供应,如果电源不稳定或电压不足,会导致水泵自动
停机
或自动工作。2. 水泵故障:水泵本身的故障也会导致自动停机或自动工作。例如,水泵叶轮损坏、轴承磨损等。3. 控制
器故障
:水泵的控制器也可能
出现故障
,导致自动停机或自动工作。例如,控制器电路板损坏、传感器失灵...
通用
变频器
,运行过程中时不时的
出现无故障
代码
停机
,该怎么处理?_百度...
答:
你的描述不完整,所以只能推测。如果该
变频器
是面板控制,且运行频率是面板电位器给定,那么,估计是面板电位器不良,有引脚脱焊或电位器电阻断裂的可能。如果运行命令来自于外部接点,则可能是该接点的器件触接触不良,
出现
间歇断开现象。或者该接点的继电器控制电路
故障
,出现间歇断电,使继电器出现间歇断开...
变频器显示
正常运行,电机停止,复位开启又正常?一天四五次,查不出
故障
...
答:
应该是
变频器
保护了。变频器面板应该有
故障
指示,对照手册看一下是什么故障。这种情况,可能是确实需要
停机
保护(如输出过流、变频器超温等等),也可能是测量电路遇到干扰等原因误动作。
485通迅
变频
开大频率,
停机
不报
故障
答:
485通迅变频开大频率,
停机
不报
故障
原因:1、就是上电后,控制面板屏幕上有
显示
,RUN灯也是亮的,
变频器没
反应,这个时候,用万用表测变频器输入端的电压的话,没有电压,那就证明是接线有问题了,就有可能是参数设置的问题,有电位器的话,电位器在零位上,肯定就不会转了,是靠反馈过来的电压、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器突然停机无故障代码
变频器开着自动停了
变频器启动后几分钟就停了
变频器不报警自停什么原因
变频器无故障自动停机的原因
变频器自己停机什么原因
变频器控制的电机突然停止
变频器总是自动跳停
变频器运行中停机原因