33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器不用接触器可以吗
我想问一下
变频器
前面要
接触器吗
答:
变频器前面不一定要接触器
。接触器在于可以远程按制和具有失压欠压保护。如果你的设备需要这些功能当然可以。如果不需要可以由其他开关代替。加接触器更多的是为了避免故障范围扩大,当变频器出现故障时,接触器断开主回路,切断电源,变频器没有了电源,就不可能产生更多的故障,因为有些故障可能引起其它...
变频器
恒压供水能
不用接触器吗
答:
可以
。变频器恒压供水如若只是控制一个电机,就没必要设置接触器,如若是自动控制必须要求使用接触器,必须把它的运行命令设定为外部控制,然后把启动端子与公共端子的两根线接在接触器的常开上。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器
与
接触器
答:
上图的变频器使用的配置,
一般情况下不需要接接触器
,如果要用户话,不能用来启停变频器,而且要接在变频器的前面。
变频器
与电动机之间一般需要接入
接触器吗
?
答:
变频器与电动机之间的接触器需求取决于具体的应用情况
。在单一控制且不需与工频电源切换的场景下,例如变频器直接驱动一台电动机,通常无需接入输出接触器,以防止因大电流启动导致变频器故障。然而,以下情况则需要考虑接入接触器:1.多台电动机接入:当一台变频器控制多台电动机时,每个电机都需有独立...
是否
变频器
输入一定要带
接触器
答:
加接触器更多的是为了避免故障范围扩大
,当变频器出现故障时,接触器断开主回路,切断电源,变频器没有了电源,就不可能产生更多的故障,因为有些故障可能引起其它故障。
变频器
前端需要
接触器吗
?
答:
回答:在
变频器
的交流电源输入端一般用空气开关作为变频器的上电和停电,
不能
接
接触器
。控制和启停变频器一般有操作面板控制和外部端子控制两种方式。用操作面板控制方式,就不需要接触器;如果用外部端子控制方式,需要接触器。
变频器
前还需
接触器吗
?
答:
变频器
的输入端一般是不需要
接触器
的,输入端R、S、T接三相电源。输出端UVW接三相电动机。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频...
变频器
前面一定要加
接触器吗
?
答:
变频器
前面一定要加
接触器吗
一般说来,在空气断路器和变频器之间,应该接输入接触器。其主要作用如图所示。1)控制方便可通过按钮开关方便地控制变频器的通电与断电;2)发生故障时可自动切断变频器电源这包括两个方面:(1)变频器自身发生故障,报警输出端子动作(图中的B原C 端之间断开)时,可迅速...
变频器
输出
可以
不经过
接触器
和热保护而直接连接到电机吗?
答:
不是不可以的事情,而是必须不经过
接触器
和热保护。
变频器
本身具有过流、过压、缺相等诸多保护功能,输出端直接与电机联接即可。如在输出端接入接触器和热保护继电器,反而因接触器故障和热继电器故障导致变频器损害。
四十五千瓦电机配四个五千瓦
变频器不用接触器可以
直接启动吗?
答:
如果是4台5.5千瓦电机,分别配4台5.5千瓦
变频器
,只要电源负荷允许,可以直接启动。关于电机使用变频器调速,
接触器
只允许用在变频器输入端,不允许用在变频器输出端,如果用在变频器输出与电机之间,变频器会报错的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器前面不加接触器可以吗
37kw变频器需要经过接触器吗
变频器必须配接触器吗
有变频器还要接触器吗
变频器之前要接接触器吗
变频器控制电机还要接触器吗
变频器前后端需要加接触器嘛
变频器前面可以装接触器吗
变频器需要接交流接触器么